总断路器带漏电保护(40A),其他各路为16A的断路器.现在3P空调(额定电流 冷 11.7A/ 暖 12.0 辅助电加热21.6A),2500W热水器(额定电流11.7A)工作时(单独工作和同时工作时都有)断路器发出吱吱的响声,请问高人是否要将3P空调和2500W热水器16A的断路器换成20A的断路器吗?另外3P空调,2500W热水器需要单独的装漏电保护器吗?谢谢啦!急急!!!!!!!!
总断路器带漏电保护(40A),其他各路为16A的断路器.现在3P空调(额定电流 冷 11.7A/ 暖 12.0 辅助电加热21.6A),2500W热水器(额定电流11.7A)工作时(单独工作和同时工作时都有)断路器发出吱吱的响声,请问高人是否要将3P空调和2500W热水器16A的断路器换成20A的断路器吗?另外3P空调,2500W热水器需要单独的装漏电保护器吗?谢谢啦!急急!!!!!!!!
2楼
不管辅助电加热是三相还是220V,线路容量都挺大的 要40A以上的
热水器可能是220V,20A应该可以(16A应该不会不可以呀?)
总开关可能都有问题.
漏电 加不加都可以.
回复
3楼
16A的工作时断路器有吱吱的响声,总的40A也要换掉吗, 电表下面也有一个40A的
回复
4楼
如果都是单相220V的设备,12+21.6+11.7=45.3A.不太明白你的配电回路究竟是怎么样的?还有多少负载?
正式工程中,插座回路是要漏电保护的,总开关却未必需要的.分支回路如果有漏电,故障时可以不影响其他回路
回复
5楼
总断路器带漏电保护(40A),下面有7个16A断路器,插座1个(电视机3个,电脑1台,饮水机1台),1P空调1个,1.5P空调1个,1P空调1个,电灯1个,卫生间1个(热水器2500W,浴霸900W),厨房1个(电饭锅,冰箱,消毒柜,油烟机)
回复
6楼
估算负荷:1P空调1个,1.5P空调1个,1P空调1个: 2.5KW;卫生间1个(热水器2500W);厨房1个(电饭锅,冰箱,消毒柜,:2kw,
至少累计7KW,32A. 而 辅助电加热21.6A接自什么地方? 如果容量进一步核实的话,总断路器估计偏小,而且在高峰时更不行,分支回路也偏小.
总断路器 不要漏电 ,应该在分支上设置漏电,故障时不影响其他回路.
回复
7楼
由此想起住宅供电标准,按60W/M2. 4\6\8\10KW等每户,如果设计偏小的话,而较多家用电器上来的话,在短时间内是有点问题.只好错峰使用了.有的可能是短时工作,而有的电器是长时间工作的
回复
8楼
小弟不懂电气,装修时没有过问,现在感觉有点问题,请教高手,,如何更改漏电保护器和断路器,另外3P的空调用的是2.5平方的电线,要不要改成4平方的,先谢谢啦,急啊!!!!
回复
9楼
电流倒是问题不大的,2.5平方的电线可以承担21A左右的电流.
P =U * I, P的单位为W,对应电压的单位V, 单相为220V,得出电流为A.
回复
10楼
微型断路器都是导轨嵌入式安装的,换一个很方便, 但是如果漏电多的话,原来的配电箱可能就装不下了,漏电占更多的空间.
当容量斤斤计较时,回路设计就要很细心了,收集了设备功率后,根据可能的使用同时性,将负荷均匀分散到各个回路上,包括线路的设计,不要将所有的较大负荷都接到一个开关上,虽然同时使用的时间较少.
可以考虑设置更多的分路微型断路器.
回复
11楼
99年的住宅设计规范 要求总断路器带漏电, 而且 除了空调外的插座回路需要漏电
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
l 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计; 厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 卫生间宜作局部等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
--------------
但在2005年的规范中类似的内容已没有了
--------------
回复