总断路器带漏电保护(40A),其他各路为16A的断路器.现在3P空调(额定电流 冷 11.7A/ 暖 12.0 辅助电加热21.6A),2500W热水器(额定电流11.7A)工作时(单独工作和同时工作时都有)断路器发出吱吱的响声,请问高人是否要将3P空调和2500W热水器16A的断路器换成20A的断路器吗?另外3P空调,2500W热水器需要单独的装漏电保护器吗?谢谢啦!急急!!!!!!!!
总断路器带漏电保护(40A),其他各路为16A的断路器.现在3P空调(额定电流 冷 11.7A/ 暖 12.0 辅助电加热21.6A),2500W热水器(额定电流11.7A)工作时(单独工作和同时工作时都有)断路器发出吱吱的响声,请问高人是否要将3P空调和2500W热水器16A的断路器换成20A的断路器吗?另外3P空调,2500W热水器需要单独的装漏电保护器吗?谢谢啦!急急!!!!!!!!
12楼
楼主你的空调回路断路器小了,线也小了,应该是单相的吧,建议换成40A开关,10平方线,热水器不用改,应该够的,单独加漏电保护,总开关建议改成50的,热水器要是长热的就没问题,要是每天用时再开,那么50的总开关也不一定够,建议大设备错开时间使用。
你的开关响而不跳,可能是开关不太好。。。。
回复
13楼
如果都是单相220V的设备,12+21.6+11.7=45.3A.不太明白你的配电回路究竟是怎么样的?还有多少负载?
正式工程中,插座回路是要漏电保护的,总开关却未必需要的.分支回路如果有漏电,故障时可以不影响其他回路
回复
14楼
换4平方的线,用20A的断路器
回复
15楼
新规范上,橱卫都是4平方的线了!!!是不是?
回复
16楼
我觉得你那个电热器是需要加装漏电保护的,对于人身安全比较重要,选型的时候可以选择大点,因为象这样的纯电磁性负载功率因素比较低,可以选择32A的,但是过载保护特性可以选择C型的,这样比较合理,而总开关我计算了以下,可以选择63A的,可以不带漏电,以免因部分线路故障而引起跳闸,影响旷达
回复