我先正设计一过河污水管,河宽100米左右,污水泵站就设在河边附近.污水管管径1200钢管,拟采用沉管过河.该河要考虑通航,拟建管旁边有桥.业主要求不挂桥过.我有几个问题:1 需不需要做备用管?即做两条过河管?2 管与桥的水平距离怎么控制?3 倒虹管的堵塞问题怎么处理?4 压力流变重力流怎么消能?有专门的构筑物吗?5 压力管要不要考虑排气措施?6 管在河底的基础怎么处理(此处谈地质良好情况)?

我先正设计一过河污水管,河宽100米左右,污水泵站就设在河边附近.污水管管径1200钢管,拟采用沉管过河.该河要考虑通航,拟建管旁边有桥.业主要求不挂桥过.
我有几个问题:
1 需不需要做备用管?即做两条过河管?
2 管与桥的水平距离怎么控制?
3 倒虹管的堵塞问题怎么处理?
4 压力流变重力流怎么消能?有专门的构筑物吗?
5 压力管要不要考虑排气措施?
6 管在河底的基础怎么处理(此处谈地质良好情况)?
我暂时只能提这么几个问题
请各位同仁提出宝贵意见和经验
在此先谢过

isaiahzoe
2004年06月01日 17:59:54
2楼
呵呵,污水过河一般要两条管道,但不是所谓的备用管道,只是在一条不工作时另一条出于负荷状态下输水。污水管道还是采用倒虹吸吧,那么要离桥梁一定的距离,不然施工的时候会对于桥墩不利!(可以查询桥梁有关方面的资料),至于倒虹吸的堵塞问题,可以通过设计流速来防止,也就是倒虹吸管内的流速最好在1.2~1.5m/s之间,最小不低于0.9m/s,如果低于0.9的话,应加定期冲洗措施,冲洗流速不得小于1.2m/s。压力流变重力流不需要专门的消能,不要用水泵提高能量然后再消能,这样子不是造成能量的浪费么?不过,倒虹吸之后,在出水井出就是现了压力变重力的转换了。由于倒虹吸管内部流速较快,所以不必考虑厌气反应产生的有毒有害气体,也就是不必要排气。至于其他地方的压力污水管道的排气令当别论。
回复
chengws
2004年06月02日 15:41:51
3楼
to isaiahzoe
感谢!
污水管道是倒虹吸.
因为泵的扬程不是我们定的,初步算了一下,压力变重力时压力偏大,如果不消能,会不会出现污水从检查井中漫出来?再者这么大的流速会不会对检查井产生大的冲刷?
我现在考虑是沉管施工,有没有更好的更易施工更成熟的施工方法?
该河地质条件良好,问:基础怎么处理?
两管的水平距离一般采用多少比较适宜?
如果设冲洗装置是不是很占地方和造价很高?