这样钢厂房如何整改
civillsj
civillsj Lv.4
2012年05月31日 12:35:02
只看楼主

该厂房已经使用了20年左右了,很多做法不合规范,业主希望通过整改后,再做检测鉴定,出具合格报告。见下照片

该厂房已经使用了20年左右了,很多做法不合规范,业主希望通过整改后,再做检测鉴定,出具合格报告。见下照片

DSC00379.JPG

免费打赏
chanzi499
2012年06月04日 08:58:15
22楼
1,属轻型屋面,且懔条变形不严重,可以直接添加拉条.顺便补焊缝并油漆.
2,钢梁舔加加劲肋的同时应注意节点位置的变形,补焊缝.并且增加部分螺栓连接..
3,整个厂房钢构生锈严重.整体除锈补漆十分必要.
4,20年的厂房.20年代的使用功能和负荷与今天的大不一样.要提醒使用单位注意各个部位的负荷情况.
回复
xiaohei610
2012年06月04日 09:33:34
23楼
新人来学习一下各位大虾的支招,大家的意见受益匪浅啊。
回复
ljq8106
2012年06月04日 11:28:31
24楼

支持15楼的说法,先做鉴定,判定是否有做整改的必要,再根据每处的问题进行处理,该换的换,改加强的加强。主要是一些构造的问题。
回复
pokmijnxy
2012年06月04日 14:44:47
25楼
20年了,不错,现在的工程,能用20年么?
回复
x6192869
2012年06月04日 16:14:13
26楼
可以架在牛腿处,但要做稳定措施!
回复
lxfmails
2012年06月05日 08:16:48
27楼
应该先检测鉴定,然后再进行设计吧。你先加固,有什么意义?还是要走鉴定程序
回复
wangziy
2012年06月05日 09:20:05
28楼
我觉着这个活楼主需要慎重处理,我个人是做鉴定的,提一些想法共楼主参考:
1、整改要委托具备相应资质的设计单位做出正式整改设计,施工单位应具备相应资质,有加固改造经验的施工单位优先选择,绝对不能选择野鸡队,他们新建的活都做不好,更别提改造了。有可能的话让甲方委托一个监理单位,对工程进行全程监理,验收。
2、有了上述设计、施工、监理的保证,鉴定做起来相对容易些,而且也能很好的达到甲方的要求。因为甲方是要求你出具一份“安全”的鉴定报告,报告是持肯定态度的,不能说报告中再要求做整改(从你的介绍中得出来的)。
3、设计单位最好是第三方,不能你们做设计,尽管你们可能有相应资质,找第三方可以风险共担。当然,找好了设计单位,你们可以一块参与制定整改方案,但这只是你们的意见,不要出具正式的东西。不管找哪个设计单位,设计一样想把责任往外推,所以,你们只是提供建议,设计阶段最好别参与。
4、我是站在鉴定角度提出上述建议的,把鉴定承担的风险降低到最小是我的出发点。
5、如果楼主执意想帮甲方,或不好推脱,以下做法可以参考:
1)检查屋盖压型钢板的现状情况,出现严重锈蚀或较大变形等损坏现象的酌情更换。
2)检查檩条:锈蚀情况、变形情况,隅撑设置、拉条设置,按现行规范整改。檩条与钢梁连接做法。
3)屋盖水平支撑设置:按现行规范整改。
4)钢梁(或屋架):验算承载力,特别注意中间拼接位置做法,看照片钢梁是双坡,但下部未设置拉杆,尽管有坡度,夸中弯矩依然会很大,所以梁的拼接做法需要验算,当然还有梁本身承载力。
5)钢梁两端与排架柱连接做法:铰接、固接还是简支,钢梁承载力复核时需考虑节点做法,因为计算模型不一样。模型应与实际相一致。
6)排架柱:看样子是混凝土的,建议测强度、钢筋,靠率是否有吊车后,复核承载力。
7)地基基础:基础刨出来看看吧,测一下强度,按原设计复核一下承载力。一般基础不会有问题。
楼主可能也看出来了,我的方法很简单,自上而下或自下而上,按传力方式验算相关构件及节点连接,应付一般的鉴定足以!
回复
wangziy
2012年06月05日 09:29:07
29楼
再给楼主一个参考,这是我05年做的一个钢结构罩棚安全鉴定,形式与楼主不一样,上弦是桁架,下弦是钢筋拉杆,简支放置在两侧墙体上,屋面为石棉瓦上铺20~25厚水泥砂浆。验算后,下弦承载力严重不足,包括下弦节点部位。提出整改意见,但甲方未参照,后来用的时候,掉下来了,死了一个,重伤一个。但我们没有任何责任,因为该说的都说到了!

[ 本帖最后由 wangziy 于 2012-6-5 09:36 编辑 ]