该厂房已经使用了20年左右了,很多做法不合规范,业主希望通过整改后,再做检测鉴定,出具合格报告。见下照片
该厂房已经使用了20年左右了,很多做法不合规范,业主希望通过整改后,再做检测鉴定,出具合格报告。见下照片
2楼
使用20年的钢厂房现场照片,需要整改,请高手提供整改意见
回复
3楼
可以整改,加设构造劲板。钢梁支坐处要特殊处理,因为变形严重。
回复
4楼
我是来膜拜版主的呵呵
回复
5楼
钢梁直接搁置在砼柱牛腿上不可以吗?
回复
6楼
钢结构 不懂
回复
7楼
鉴定报告会涉及强度和稳定性、防火防锈方面的评定,可以针对性的处理和加强。
钢梁翼板强度方面可以对翼缘板进行补强,实际应用中,也有钢梁下粘碳纤维的案例。
一般构件强度及稳定方面,主要考虑加劲肋。支座处可以考虑加牛腿和加劲肋的方案。
鉴定出来之后,一些主要构件的连接部位也可能需要加强。
这个看实际情况了吧。
路过……支持
回复
8楼
支座处要尤其加强,和砼柱连接可以加加劲板和锚栓,檩条之间上面由于已经有屋面板连接,硬挨可以不用,只有再支撑位置加强即可。钢梁与钢梁之间应该按照一定的间距增加支撑杆系。
回复
9楼
先看看值不值得
回复
10楼
用了20年,看来很不错嘛。
回复
11楼
支持版主观点,学习了
回复