发几张屋面板的钢筋绑扎图片高手看看有什么问题吗?
bjxf7971
bjxf7971 Lv.4
2006年11月23日 11:16:20
来自于工地图片
只看楼主

1

1

1164251754856.JPG

免费打赏
beginfirefly
2006年12月01日 20:30:12
12楼
7中的管不能交叉
回复
胖仔001
2006年12月07日 22:26:45
13楼
好的工程不是差不多。而是要严谨,严格按照规范要求来进行,取得好工程质量
回复
bjxf7971
2006年12月11日 17:00:59
14楼
都是高手啊! 其实在板筋的施工当中最不好控制的就是钢筋的间距和保护层。 五楼的图是按照图纸施工的 那个部位是个卫生间 板下沉50mm所以才这么布置钢筋的!别的问题都已经虚心接受整改完毕!
回复
suxiaoyou
2006年12月12日 10:17:31
16楼
不错啊,能力了得啊,看来就是八面光
回复
syj8680@co163
2007年07月08日 17:11:30
17楼
1.梁两侧保护层不等,左侧不满足。靠近梁左边的板筋缺Y向筋.XY向板筋间距均不等。
2.部分上铁是弯勾,如为受力筋应为直勾。梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm,
X向梁筋在Y向梁内长度不足,伸至梁边下弯。下柱筋长度不足。
3.板上铁弯勾应在梁内侧锚固
4.板上铁应在梁上侧锚固.梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
那一根带弯勾的板筋伸到中间不知道是干啥用的
5.同4,梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
6.板筋间距混乱
7.缺板筋垫块,板上铁直勾应朝下
8,负筋下应设铁撑每平方米一个.
回复
wgx-001
2007年07月26日 13:27:37
18楼
2222222太次了,
回复
lixingwen28010519
2007年09月23日 16:56:00
19楼
简直是一塌糊涂1
回复
zhuangliteng
2008年08月07日 07:22:49
20楼
现在工程哪有几个是好的啊!工程的造价那么低,材料、人工那么高。如果都按规范来做,不亏的一趟糊涂才怪。
回复
zhuangliteng
2008年08月07日 07:26:58
21楼
不知道大家都没有听过一句很经典的话啊!“只要能拿到工程,不管造价多低;都能赚钱”。看看这样的思想就知道是豆腐渣工程来的。
回复
pff007
2008年08月07日 23:50:35
22楼
不错,值得学习。谢了!
回复

相关推荐