12楼
7中的管不能交叉
回复
13楼
好的工程不是差不多。而是要严谨,严格按照规范要求来进行,取得好工程质量
回复
14楼
都是高手啊! 其实在板筋的施工当中最不好控制的就是钢筋的间距和保护层。 五楼的图是按照图纸施工的 那个部位是个卫生间 板下沉50mm所以才这么布置钢筋的!别的问题都已经虚心接受整改完毕!
回复
16楼
不错啊,能力了得啊,看来就是八面光
回复
17楼
1.梁两侧保护层不等,左侧不满足。靠近梁左边的板筋缺Y向筋.XY向板筋间距均不等。
2.部分上铁是弯勾,如为受力筋应为直勾。梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm,
X向梁筋在Y向梁内长度不足,伸至梁边下弯。下柱筋长度不足。
3.板上铁弯勾应在梁内侧锚固
4.板上铁应在梁上侧锚固.梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
那一根带弯勾的板筋伸到中间不知道是干啥用的
5.同4,梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
6.板筋间距混乱
7.缺板筋垫块,板上铁直勾应朝下
8,负筋下应设铁撑每平方米一个.
回复
18楼
2222222太次了,
回复
19楼
简直是一塌糊涂1
回复
20楼
现在工程哪有几个是好的啊!工程的造价那么低,材料、人工那么高。如果都按规范来做,不亏的一趟糊涂才怪。
回复
21楼
不知道大家都没有听过一句很经典的话啊!“只要能拿到工程,不管造价多低;都能赚钱”。看看这样的思想就知道是豆腐渣工程来的。
回复
22楼
不错,值得学习。谢了!
回复