2楼
2
回复
3楼
3
回复
4楼
4
回复
5楼
5
回复
6楼
6
回复
7楼
7
回复
8楼
初学新手,等待高手
回复
9楼
1:梁底垫块形同虚设;梁侧钢筋保护层一边偏大,另一边偏小;屋面板面筋的分布筋在梁的左侧边缺少一根;板底筋无保护层,面筋未架设保护层大
2:柱筋伸入梁内长度不够;节点处梁箍筋较为混乱
3:未见板保护层垫块
4:板面筋应搁置在梁上方;无垫块
6:负弯筋分布筋间距有问题
7:镀锌管部位板以后容易开裂
回复
10楼
新手上路.多多指教
屋面板没设温度钢筋??
回复
11楼
1.梁两侧保护层不等,左侧不满足。靠近梁左边的板筋缺Y向筋.XY向板筋间距均不等。
2.部分上铁是弯勾,如为受力筋应为直勾。梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm,
X向梁筋在Y向梁内长度不足,伸至梁边下弯。下柱筋长度不足。
3.板上铁弯勾应在梁内侧锚固
4.板上铁应在梁上侧锚固.梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
那一根带弯勾的板筋伸到中间不知道是干啥用的
5.同4,梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
6.板筋间距混乱
7.缺板筋垫块,板上铁直勾应朝下
回复