23楼
不行:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
24楼
很遗憾的告诉你,毛病很多,难道自己还看不出来吗?
回复
25楼
why can not I see it?
回复
26楼
梁两边的板筋不能穿通要断开,伸入梁内
回复
27楼
1.梁两侧保护层不等,左侧不满足。靠近梁左边的板筋缺Y向筋.XY向板筋间距均不等。
2.部分上铁是弯勾,如为受力筋应为直勾。梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm,
X向梁筋在Y向梁内长度不足,伸至梁边下弯。下柱筋长度不足。
3.板上铁弯勾应在梁内侧锚固
4.板上铁应在梁上侧锚固.梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
那一根带弯勾的板筋伸到中间不知道是干啥用的
5.同4,梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
6.板筋间距混乱
7.缺板筋垫块,板上铁直勾应朝下
8,负筋下应设铁撑每平方米一个.
回复
28楼
尤其要注意边跨梁和柱交接的钢筋的处理,按照规范严格要求,不然要出事情的
回复
29楼
没有一个拉勾啊,马镫也少很多...
回复
30楼
8,负筋下应设马镫每平方米一个.
回复
31楼
梁交接处的锚固不够,梁保护层两侧不均,板筋第一根钢筋的排布不规范。
回复
32楼
梁底垫块形同虚设;梁侧钢筋保护层一边偏大,另一边偏小;屋面板面筋的分布筋在梁的左侧边缺少一根;板底筋无保护层,面筋未架设保护层大
2:柱筋伸入梁内长度不够;节点处梁箍筋较为混乱
3:未见板保护层垫块
4:板面筋应搁置在梁上方;无垫块
6:负弯筋分布筋间距有问题
7:镀锌管部位板以后容易开裂
回复