发几张屋面板的钢筋绑扎图片高手看看有什么问题吗?
bjxf7971
bjxf7971 Lv.4
2006年11月23日 11:16:20
来自于工地图片
只看楼主

1

1

1164251754856.JPG

免费打赏
lyf0728
2008年08月08日 13:48:53
23楼
不行:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
wang588
2008年08月08日 22:38:59
24楼
很遗憾的告诉你,毛病很多,难道自己还看不出来吗?
回复
abcdhl
2008年08月30日 16:26:47
25楼
why can not I see it?
回复
徐工01
2008年09月19日 22:14:45
26楼
梁两边的板筋不能穿通要断开,伸入梁内
回复
szyxms
2008年09月19日 22:36:43
27楼
1.梁两侧保护层不等,左侧不满足。靠近梁左边的板筋缺Y向筋.XY向板筋间距均不等。
2.部分上铁是弯勾,如为受力筋应为直勾。梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm,
X向梁筋在Y向梁内长度不足,伸至梁边下弯。下柱筋长度不足。
3.板上铁弯勾应在梁内侧锚固
4.板上铁应在梁上侧锚固.梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
那一根带弯勾的板筋伸到中间不知道是干啥用的
5.同4,梁端箍筋加密区间距混乱,第一只箍筋距梁端应为50mm
6.板筋间距混乱
7.缺板筋垫块,板上铁直勾应朝下
8,负筋下应设铁撑每平方米一个.
回复
050300326
2008年09月19日 22:51:57
28楼
尤其要注意边跨梁和柱交接的钢筋的处理,按照规范严格要求,不然要出事情的
回复
chenming1986222
2008年09月20日 22:48:26
29楼
没有一个拉勾啊,马镫也少很多...
回复
xiaojiazhen136
2008年10月09日 15:07:13
30楼
8,负筋下应设马镫每平方米一个.
回复
rxhy1129
2008年10月17日 21:34:08
31楼
梁交接处的锚固不够,梁保护层两侧不均,板筋第一根钢筋的排布不规范。
回复
chency
2008年11月27日 23:15:56
32楼
梁底垫块形同虚设;梁侧钢筋保护层一边偏大,另一边偏小;屋面板面筋的分布筋在梁的左侧边缺少一根;板底筋无保护层,面筋未架设保护层大
2:柱筋伸入梁内长度不够;节点处梁箍筋较为混乱
3:未见板保护层垫块
4:板面筋应搁置在梁上方;无垫块
6:负弯筋分布筋间距有问题
7:镀锌管部位板以后容易开裂
回复

相关推荐