现在的高层小区住宅,通常采用一泵带多水箱的做法供给生活用水(高区给水)在以前的做法中,采用的是水力控制阀和电动控制的方式(最不利的用液位计(与水泵联动),其它用水力控制阀),而新规范规定不能用水力控制阀,要用电动阀,请教各位DX,用电动阀的话怎么控制水位和水泵的启停的,用了电动阀以后,是不是每个水箱都要用到液位计啊.那有好几个水箱的话怎么控制啊.
现在的高层小区住宅,通常采用一泵带多水箱的做法供给生活用水(高区给水)在以前的做法中,采用的是水力控制阀和电动控制的方式(最不利的用液位计(与水泵联动),其它用水力控制阀),而新规范规定不能用水力控制阀,要用电动阀,请教各位DX,用电动阀的话怎么控制水位和水泵的启停的,用了电动阀以后,是不是每个水箱都要用到液位计啊.那有好几个水箱的话怎么控制啊.
12楼
什么规范里规定的呀?怎么我们正要建的高楼的水箱都是用水利浮球阀控制的呀?请教各位大虾!!
回复
13楼
规范有规定,就应按规范执行。规范规定,当水泵供给多个水箱进水时,应在进水管上设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。
回复
14楼
《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003第3.7.7条4款.
回复
15楼
再讲一下一泵供多水箱的问题。一泵供一楼多水箱,水箱设置标高一致。这种情况比较好解决,采用ZL973080的办法就可以很好地解决。一泵供多楼多水箱,水箱设置标高不一致。于各水箱设置水位控制器,进水管上设置进水电动阀门,水泵的流量选择要综合考虑,最主要是注满水箱所需的时间要求(使用要求)。水泵的扬程按最高水箱确定,其余各个水箱设置减压阀。水位控制器将电信号传至控制柜,电气控制启动起泵:任何一个水箱达到启泵水位,启动水泵。停泵:所有水箱的水位同时达到满水位。
回复
16楼
免信号自动水箱供水系统可以解决问题13306004818
回复
17楼
多谢各位DX的指导,受益匪浅啊.
我想用水位控制器加电动阀的方式比较符合规范的要求的.
回复
18楼
“在泵的出口加以压力控制,当所有的水箱都满时,压力就会升到设定的点”
我想问问,这个是如何实现的,具体用什么仪器或是装置?