在做的一个小别墅,其中一块板6m*7.5m,因条件限制不宜加次梁,计划做成大板,厚度拟用150mm,双向双层配筋.以前没做过这么大的板,有点心虚,请高手指教.谢谢.另外,做双向暗梁(与板等高)可以吗,但本人对暗梁能否起梁的作用有点怀疑.如有高手指点迷津,不胜感谢!
在做的一个小别墅,其中一块板6m*7.5m,因条件限制不宜加次梁,计划做成大板,厚度拟用150mm,双向双层配筋.
以前没做过这么大的板,有点心虚,请高手指教.谢谢.
另外,做双向暗梁(与板等高)可以吗,但本人对暗梁能否起梁的作用有点怀疑.
如有高手指点迷津,不胜感谢!
2楼
150是不是有点小啊
回复
3楼
可以采用预制钢筋混凝土空心楼板或现浇钢筋混凝土空心楼板
回复
4楼
才6m*7.5m,不算大,我做过10*9m的,200厚板,
回复
5楼
不考虑用空心板
本人用morgain验算挠度能满足要求,就是不放心.
回复
6楼
建议160~170厚.没有问题.
回复
7楼
我觉得至少得180厚才保险,我做过一个6.9*7米的大板,放170厚总工都不愿意
回复
8楼
太小了,做过一个6.2X6.5的大板,150厚,走上去颤的利害,后怕阿
别太保守了。
回复
9楼
有点薄吧,这种构件时间长了容易出问题,算的没问题,但使用时间长了却不是这么会事
回复
10楼
很难决定啊,结构问题没做过的就是不放心.
最终决定如下:
1.板厚用170mm
2.双层双向配筋,12@120~150
3.另加四道暗梁井状布置
4.施工支模起拱3cm
比较佩服4楼的仁兄,10*9m,真是艺高人胆大啊.
回复
11楼
结构的刚度是个应该考虑的问题 ,到现场测试下 板厚小了是有些怕怕呢
回复