此电流互感器怎么选用?
tsszg
tsszg Lv.2
2006年11月22日 17:17:21
来自于变压器
只看楼主

在牵涉到无功补偿的低压系统图中,在低压进线柜的电流互感器下面,都有一个(单个的)电流互感器,此电流互感器好像是为无功补偿柜提供比较信号的,我不是太明白,请教一下此电流互感器作用和选用电流?谢谢!

在牵涉到无功补偿的低压系统图中,在低压进线柜的电流互感器下面,都有一个(单个的)电流互感器,此电流互感器好像是为无功补偿柜提供比较信号的,我不是太明白,请教一下此电流互感器作用和选用电流?谢谢!
免费打赏
huanghaifeng
2006年11月22日 21:43:34
2楼
就是为无功功率控制器提供信号的,一般和总柜互感器一样大小.如果负荷小,信号弱的话可以适当换小一点的互感器(不小于负荷电流,不然会烧控制器)
回复
rencom886@co163
2006年11月22日 21:53:00
3楼
和进线互感器一样选了,其实在这个电流互感器的二次测接一条KVV-2X2.5的线到补偿柜控制器就行了
回复
首席技术官
2006年11月22日 22:18:08
4楼
一般情况是:
新设计的柜子,由于没有实际的用电数据,所以只能按照总电流选取
但是往往实际电流达不到,甚至还特别的小,为无功补偿取样倒增加了麻烦和不妥
因为负载小的时候,量程大的CT,2次感测的电流很小,难于采样
回复
hubeixp
2007年04月27日 09:17:30
5楼

完全赞同!
各位高手是否有更好的采样方式?
回复
hf22hf22
2007年04月27日 14:08:25
6楼
和进线互感器一样选,就是用于电容补偿柜的取样电流,然后再根据取样电流来进行无功补偿
回复