请教各位专家:我们办公楼原来有3个开间和进深分别为3.6米和6米的办公室(楼板均为预制板),现在想把中间的墙打通改作会议室,可是中间的墙是承重墙,能否把原来的墙拆掉做一到梁来承重?如果能,请专家赐教,万分着急!谢谢!!
请教各位专家:我们办公楼原来有3个开间和进深分别为3.6米和6米的办公室(楼板均为预制板),现在想把中间的墙打通改作会议室,可是中间的墙是承重墙,能否把原来的墙拆掉做一到梁来承重?如果能,请专家赐教,万分着急!谢谢!!
2楼
个人认为这种改造的可能性比较小,预制板抗震性能也不好,这种改造大大会降低结构的抗震性能和安全性。
回复
3楼
改应该还是可行的,但是必须慎重哦!
回复
4楼
可以改造,但前提是必须保证改造后抗震墙间距满足国家现行《建筑抗震设计规范》要求,改造方案可以采用钢筋混凝土夹墙梁法,也可以采用嵌入式钢筋混凝土闭合框架置换法。发一套加固图(闭合框架置换法)仅供参考;钢筋混凝土夹墙梁加固法我已经发布过,你可以上“图纸频道”查找“一栋保护建筑的改造加固施工图”。
回复
5楼
非常感谢这位专家指点,我把你上传的这套图纸看了,好象和我的问题不太相似,我的这个就是一个很简单的两层小办公楼,因为要把其中一到承重墙拆除该为梁承重,不知道该怎么做,请指点,谢谢!!
回复
6楼
找当地的设计院问一下
请他们看看
回复
7楼
改造必须全面考虑.拆墙改梁肯定是可行的,但是牵涉到:1)抗震承载力是否可以需要验算,抗震构造应该按照烈度看是否满足2)原基础是否满足要求,因为改造后荷载分布发生变化,需要重新验算,如果只是二层改造,可以考虑整体作用的有利影响3)墙的受压承载力是否满足,加固后梁的局部承压(设梁垫)是否满足要求.以上不满足的项都要采取加固措施.
具体到拆墙做梁,可以在原横墙未拆除前两侧分别设一道梁,方便施工也可以减小梁高,梁做好后拆除墙,梁端要设满足要求且与梁整浇的梁垫,可以在纵墙凿洞解决.为减小梁的挠度并使梁板紧密结合,梁施工时用千斤顶对楼板进行支撑并施以合理的向上位移,梁强度达到要求后,先拆除支撑,然后拆除横墙.梁用钢梁较好,砼梁的砼浇注不太好施工。
回复
8楼
非常感谢楼上这位老师,您说的很有道理,不过我担心在板底下浇注混凝土梁难度是不是很大呀?如何保证混凝土的密实度呀?谢谢!!
回复