一台变压器停电检修时,另一台变压器也要停电吗
songjuan888
2012年05月30日 19:57:02
来自于变压器
只看楼主

两台以上变压器低压侧同用一个接地体,当一台变压器停电检修时,是否另一台变压器也要停电吗。

两台以上变压器低压侧同用一个接地体,当一台变压器停电检修时,是否另一台变压器也要停电吗。
qq270931118a
2012年05月31日 11:02:26
2楼
同问,学习下,求高手解答
回复
hkgd8848
2012年06月02日 23:33:48
3楼
当然不需要,共用接地体和变压器运行没有直接关系
回复
hkgd8848
2012年06月02日 23:35:27
4楼
停电的变压器是需要在两侧再装接地线的,有电的变压器不会影响到停电的那一台
回复
lingxuct
2012年06月03日 10:09:15
5楼
一个变电所二台变压器,一台运行另一台检修,只要把检修一台变压器两侧开关拉开,两侧挂上接地线,检修就安全了。
回复
红苹果
2012年06月03日 12:24:52
6楼
弄2个变压器干嘛的。。。
当然是为了一台运行一台可以检修。。。
回复
lwg036010
2012年06月03日 15:34:15
7楼
根本不需要的,做好安全措施就可以了