中危一级喷淋头间距最大能达到4m吗
fk6060
fk6060 Lv.3
2012年05月30日 16:56:52
只看楼主

火灾危险等级为中危一级的场所,喷淋头安装间距最大能不能达到4米。按照规范GB50084-21,7、1、2表要求,中危一级最大可以达到4米以下。实际可行吗?

火灾危险等级为中危一级的场所,喷淋头安装间距最大能不能达到4米。按照规范GB50084-21,7、1、2表要求,中危一级最大可以达到4米以下。实际可行吗?

OPRY30}QJ5A_F@B9D_Q((ET.jpg

免费打赏
fk6060
2012年05月31日 09:52:43
2楼
恳请高手来解答下!
回复
10306657
2012年06月01日 10:13:55
3楼
实际可行。
喷头布置的原则:
1、不留盲点
2、达到设计的喷水强度。
喷头的布水曲线,可以计算,或者查询图集04S206内的喷头大样。
单个喷头的保护面积,以中危1级,喷水强度6L/min*m2,压力0.1MPa,K=80计,
喷水量为 q=K根号(10P)=80根号(10x0.1)=80L/min
则保护面积最大为 A=80/6=13.3m2
喷头长方形布置时,取长边=4m,则在理论上,短边的最大宽度为
b=13.3/4=3.3m
回复
bx-zxl
2012年06月01日 10:26:20
4楼
楼上高见!看了楼上的回复感觉在设计行当必须吃透规范。谢谢!
回复
leathon
2012年06月01日 10:32:57
5楼
规范很重要,谢谢。
回复
qq415949031
2012年06月01日 11:43:39
6楼
正如规范所指,长边可以达到四米
回复
fk6060
2012年06月01日 16:40:18
7楼
谢谢各位!那要是一个4.5米*7.2米的房间,用两个K115的边墙型喷能解决问题吗?
回复
ziqiangbuxi
2012年06月02日 14:55:49
8楼

可以,安装在7.2米墙上。
回复
强強
2012年06月05日 10:06:40
9楼
却是可以的。
回复
fk6060
2012年06月05日 17:06:57
10楼
安装在4.5米墙上不行吗。边墙型喷最远有效喷射距离不是可以达到6.2米吗?
回复
liu8661497
2017年06月16日 09:31:48
11楼
了解了,谢谢大侠们的讲解啊
回复