消防水泵 管道泵噪音大的问题
zkx5188
zkx5188 Lv.3
2012年05月30日 16:01:52
只看楼主

最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?

最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?
免费打赏
天空蔚蓝
2012年05月31日 02:26:29
2楼
1、检查电机与泵体的连接是否同心
2、检查泵体的动平衡与静平衡
3、基础是否牢固
回复
co1502752808576
2017年11月30日 08:01:37
3楼
1、泵基础连接是否牢固,有无松动现象,地脚螺栓紧固程度。
2、泵安装是否水平,联轴器安装是否同心。
3、泵单体试运时和带负荷运转时噪音是否一样。
4、管线内介质是否充足。
回复