消防水泵 管道泵噪音大的问题
zkx5188
Lv.3
2012年05月30日 16:01:52
来自于
工业自动化
+
关注
取消关注
只看楼主
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?
免费打赏
天空蔚蓝
2012年05月31日 02:26:29
2楼
1、检查电机与泵体的连接是否同心
2、检查泵体的动平衡与静平衡
3、基础是否牢固
回复
co1502752808576
2017年11月30日 08:01:37
3楼
1、泵基础连接是否牢固,有无松动现象,地脚螺栓紧固程度。
2、泵安装是否水平,联轴器安装是否同心。
3、泵单体试运时和带负荷运转时噪音是否一样。
4、管线内介质是否充足。
回复
相关推荐
消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力的取值
给排水资料库
2023-08-16 20:45:59
消防水泵所需要的设计扬程或设计压力的取值
建筑消防给水
2023-07-25 10:55:13
消防水泵出水管都有哪些设置要求
建筑消防给水
2023-07-18 09:37:10
消防水泵与消防水泵控制柜的设置要求
建筑消防给水
2023-06-19 10:53:43
消防水泵出水管上的泄压阀管径及泄压值如何确定?
建筑消防给水
2023-06-13 09:00:30
消防水泵的相关知识与设计要点
建筑消防给水
2023-05-31 10:25:46
关于消防水泵控制柜机械应急启动装置,ChatGPT给出l美国标准的要求。
建筑消防给水
2023-05-25 16:03:42
消防水泵结合器安装维护及其常见问题
给排水工程施工
2023-05-23 11:40:46
消防水泵压力表怎么设置?都有什么要求?
建筑消防给水
2023-05-04 15:19:49
消防水泵的各种水管标高怎么计算
建筑消防给水
2023-04-04 15:18:44
再议消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置
工业自动化
2023-04-03 10:23:32
消防水泵串联的三种供水方式
建筑消防给水
2023-03-24 09:47:44
消火栓系统设计要点(一) ——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵
建筑消防给水
2023-03-23 10:07:04
消防水泵的性能测试方案
建筑消防给水
2023-02-24 09:17:53
消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况如何理解?
建筑消防给水
2023-02-22 15:42:35
消防水泵、湿式报警阀、泵房内消防给水管网的图片解析
建筑消防给水
2023-02-22 15:42:34
如此设计消防水泵吸水管违反工程建设强制性标准
建筑消防给水
2023-02-16 10:01:33
消防水泵选用五点选择法
建筑消防给水
2023-02-14 11:04:29
消防水泵的联动设计要求
建筑消防给水
2023-02-03 10:09:28
设计验收:消防水泵启泵时间,到底是多少?
建筑消防给水
2023-02-01 10:27:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开