在淋浴室布置几个地漏最合适?
zjl2477
zjl2477 Lv.7
2006年11月22日 13:14:12
只看楼主

最近作设计时(新手),碰到了淋浴室的排水问题,布置地漏,查《建筑给水排水手册》上也没有规定布置几个地漏,只规定了地漏的直径。请教各位大侠,不胜感激!

最近作设计时(新手),碰到了淋浴室的排水问题,布置地漏,查《建筑给水排水手册》上也没有规定布置几个地漏,只规定了地漏的直径。
请教各位大侠,不胜感激!
小小法师
2006年11月22日 13:45:42
2楼
如果不做沟每个隔间设一个,如果做沟,每条沟设一个,当然最好是根据实际来设。

冬天头不冷:如果是无隔间淋浴呢?两排共8个淋浴,中间设三个100的地漏够吗?

回复
liujimin
2006年11月22日 15:43:40
3楼
淋浴室地漏:有排水沟,8个设一个DN100地漏;无排水沟:1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5设一个DN100
回复
liujimin
2006年11月22日 15:45:52
4楼
有排水沟:8个设一个DN100;无排水沟,1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5个设一个DN100
回复
liujimin
2006年11月22日 15:46:16
5楼
有排水沟:8个设一个DN100;无排水沟,1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5个设一个DN100
回复
liujimin
2006年11月22日 15:46:28
6楼
有排水沟:8个设一个DN100;无排水沟,1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5个设一个DN100
回复
liujimin
2006年11月22日 15:46:50
7楼
有排水沟:8个设一个DN100;无排水沟,1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5个设一个DN100
回复
liujimin
2006年11月22日 15:47:38
8楼
有排水沟:8个设一个DN100;无排水沟,1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5个设一个DN100
回复
liujimin
2006年11月22日 15:59:58
9楼
有排水沟:8个设一个DN100;无排水沟,1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5个设一个DN100
回复
liujimin
2006年11月22日 16:01:12
10楼
有排水沟:8个设一个DN100;无排水沟,1~2设一个DN50,3个设一个DN75,4~5个设一个DN100
回复
suiyh1010
2006年11月22日 16:07:35
11楼
建筑给排水设计规范GB50015—2003
4.5.11 淋浴室内地漏的排水负荷,可按表4.5.11确定。当用排水水沟排水时,8个淋浴器可设置一个直径为100mm的地漏。

表4.5.11 淋浴室地漏管径

淋浴器数量(个)
地漏管径(mm)

1~2
50

3
75

4~5
100

回复