10kv变电所是否需要直流屏,信号屏?
eatingcabbage
2006年11月22日 11:11:35
只看楼主

如题,我一直想找规范,看是否有直流操作的要求什么的.请各位高人指教.此变电所为一大卖场设计,为外附式,没有值班室.还有就是变电所是否和卖场有开门的需要?开门是否双开?

如题,我一直想找规范,看是否有直流操作的要求什么的.请各位高人指教.此变电所为一大卖场设计,为外附式,没有值班室.还有就是变电所是否和卖场有开门的需要?开门是否双开?
免费打赏
eatingcabbage
2006年11月22日 11:20:17
2楼
此变电所为一大卖场设计,2X1250KVA变压器,2X800KW柴油发电机.
回复
zhujun_522
2006年11月22日 11:51:52
3楼
2台 变压器 用直流操作当然OK 用一个所用变也是OK的
至于和大卖厂要不要开门 这个没有硬性规定主要看设计者的思路
回复
eatingcabbage
2006年11月22日 12:04:55
4楼
谢谢!请问是直流还是交流操作,那个规范上有规定?是容量大小决定的?
回复
sc173
2006年11月22日 13:07:34
5楼

选直流还是交流:一般来说,直流比交流更可靠、更稳定,但可能成本高一点。这就要看负载的重要程度。至于是哪个规范,等我找到之后,一定先告诉你。 直流电源的选择不是根据变压器的容量大小来确定的,他是由高压开关柜的分合闸电流来确定,而且要看直流电源是否有其它负载。


针对这个工程,可以用一体式箱式变电站加发电机房来解决,可内附直流操作电源。开门方式根据箱变标准。
回复
eezyz
2006年11月22日 13:14:00
6楼
为了安全着想,开门最好开在外面。
回复
cqwlyy
2006年11月27日 23:28:20
7楼
10KV变电所所用电源选用交流电经济可靠,没必要选用直流电源。变电所至卖场的通道一般只设检修通道,不宜设双开门。变电所门均向外开。
回复
xiaosu0105
2006年11月28日 08:47:17
8楼

首先建议楼主咨询当地的惯例,因为每一个地区都有自己所属地根据当地供电部门要求所形成的惯例,比如说在我们这里(北京),2*1250KVA的变压器就根本不可能使用箱变的。所以首先应该根据当地的相关惯例及要求制定方案;
然后就是在我们这里一般2*1250KVA的变压器容量使用高压柜或者环网柜的都有,但是高压柜居多,对于直流系统类似楼主这种包含发电机以及负荷重要程度应该设置。
变电所跟卖场之间是否开门没有硬性要求,在我们这里2*1250KVA容量变电所需要设置两个独立的向外开启的门,运输设备的大门尺寸为通扇门,通扇门一般宽1.8米、高2.4米,通扇门内加上、下明门闩,门外侧加横向明门闩。大门内侧设置防止小动物进入配电室的活动挡板。门外通道宽度不应小于2米;配电室所在的防火分区须有人行通道通向地面。
回复
hys_nc
2006年11月28日 08:59:05
9楼


容量这么小,交流操作就可以了!
回复
shaofuqiang1958
2006年11月28日 21:50:27
10楼
如果是在北京地区最好需要.10KV2台1250KVA的变压器最好用直流屏和信号屏.而且设配电室.
回复
eatingcabbage
2006年11月29日 11:47:05
11楼
谢谢上面各位,我查了规范,好象多大容量和规模的变电所适合直流操作,并没有硬性规定.
唉,刚刚做变电所有好多问题.一下子发觉好多要学.
回复

相关推荐

APP内打开