强电井和弱电井里头需要设置带E标志的应急照明吗?我们这个项目是04年设计的,我查了下没有设置,新规范是不是有要求呢?谢谢.
强电井和弱电井里头需要设置带E标志的应急照明吗?我们这个项目是04年设计的,我查了下没有设置,新规范是不是有要求呢?谢谢.
2楼
这个新规范上好像也没说,这个不是属于火灾时需要正常工作的或疏散用的灯具,所以我做时一般接双电源箱电源,灯具用防潮普通壁灯,加普通开关即可。
回复
3楼
电井里头设置双电源供电的照明系统,但不设应急灯。
回复
4楼
不过我看过的高层图纸电井里的灯具大多 是带蓄电池的! 没有必要吗?
回复
5楼
没必要吧 ,通则上只是说要设置应急照明,但不是消防应急照明,看后面的条文解释,其实我感觉单电源就够了。那种地方还要双电源?
回复
6楼
个人觉得还是设置的好,断电抢修时用得着的。
回复
7楼
di 对的要双电源 的
回复
8楼
在AEL箱里出回路,一般我设计的时候WE1是应急照明,WE2是疏散指示,WE3是电井照明
回复
9楼
我们也还是从双电源切换箱过来的,就一个灯头,连灯都没有呵呵!而且如果水井太小也不给灯头,不知道这么做合适不!请前辈指教
回复
10楼
看一下民用建筑设计通则GB 50352—2005
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
回复
11楼
按民用建筑设计通则GB 50352—2005规范是要做的!!
回复