建筑给水排水设计规范中的迷惑
wht
wht Lv.2
2004年05月28日 20:23:13
只看楼主

3.6.1居住小区的室外给水管道的设计流量,应按下列规定确定:1.当居住小区的规模在3000人以下....,生活用水设计流量应按本规范3.6.3~5的规定计算节点流量;2.当居住小区的规模在3000人以上....,其住宅应按本规范3.1.9的规定计算最大用水时平均秒流量为节点流量.....;3.6.2居住小区的室外给水管道,不论小区规模及管网形状,均应按3.6.1条第2款计算节点流量....

3.6.1居住小区的室外给水管道的设计流量,应按下列规定确定:
1.当居住小区的规模在3000人以下....,生活用水设计流量应按本规范3.6.3~5的规定计算节点流量;
2.当居住小区的规模在3000人以上....,其住宅应按本规范3.1.9的规定计算最大用水时平均秒流量为节点流量.....;
3.6.2居住小区的室外给水管道,不论小区规模及管网形状,均应按3.6.1条第2款计算节点流量....
问题是以上两条规定不一致?
zms4321
2004年05月28日 22:11:22
2楼
3.6.1条讲的室外给水管道的设计流量,3.6.2讲的室外给水管道。两条规定是一致的。
回复
wht
2004年05月29日 15:35:31
3楼
3.6.1规定了不同条件下的节点流量计算方法,而3.6.2却规定不管什么情况均执行一种计算方法?
回复
hezhixu
2004年09月11日 20:33:23
4楼
规范3.6.4的公式是按照5000人的设计秒流量和最大时平均秒流量吻合来推算的3.6.2规定按
3.6.1.2来考虑是因为3000人以上上述两值以接近的原因。
回复

相关推荐

APP内打开