求教: 在中压柜中避雷器至主回路连接母线应如何选用?硬母线、软编织带都可吗,截面积怎么选?
求教: 在中压柜中避雷器至主回路连接母线应如何选用?硬母线、软编织带都可吗,截面积怎么选?
2楼
大家在做10kV中置柜、固定柜、环网柜、落地手车柜等,用什么形式和规格的母线啊,给我做个参考,谢了。
回复
3楼
氧化锌无间隙避雷器倒装或使用截面较大的铜母线或铜棒做连接件(尺寸不能非常精确,会使避雷器受一定的力)时,是否会造成阀片分离而损坏避雷器?
回复
4楼
现在有很多厂家生产组合式过电压保护装置,使用硅橡胶外绝缘的软线,截面积大约16~25平方,避雷器可以参照执行。
回复
5楼
我个人的观点:按照标称放电电流进行热稳定考核,能满足热稳定要求即可
回复
6楼
支持,最好不要使用硬母线
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
氧化锌无间隙避雷器倒装或使用截面较大的铜母线或铜棒做连接件(尺寸不能非常精确,会使避雷器受一定的力)时,是否会造成阀片分离而损坏避雷器?
好像避雷器不允许倒装吧?
回复
9楼
用硬母线和编织带都有,用分体氧化锌避雷器的多用TMY
回复