想找个容易点的,我新人。我认为。折算一个36W的可以使4 M2达到200的LX。不知能否。知道的说下。谢谢了在线等
想找个容易点的,我新人。
我认为。折算一个36W的可以使4 M2达到200的LX。不知能否。知道的说下。谢谢了
在线等
2楼
怎没人在啊,我在等啊,请各位大哥哥,大姐姐帮个 忙
回复
3楼
我的有6M高,S是30。用36W日光灯
回复
4楼
用单位面积算,我查了一下我们的设计手册,
公式如下,N=P/S
P-灯泡的总功率
S-房间面积,我们一直这么算的。
下面就是单位容量计算法的对照表。
回复
5楼
用利用系数法计算 平均照度.Eav = N *φ *U *Df / A
N 灯具数量 ;φ 每盏灯具内的光通量, lm; U 利用系数; Df 维护系数; A 房间面积, m2
回复
6楼
还有点资料 分享一下,书上查到的,办公室环境下,
嵌入式直接型敞开式灯具36W*1: 100LX 照度/ 10M2房间面积; 300LX / 3M2;
嵌入式直接型下带有透光板的灯具36W*1: 100LX / 6.6M2; 300LX / 2.2M2;
还有,基本上高度都6米了,可能就不要用荧光灯了,这时需要考虑灵活的灯具安装方式和选择灯具形式.
可能需要考虑光束角合适的下照式灯具了,或者其他灯具和安装方式, 还要注意灯具安装在高位的维修方便问题
回复
7楼
1.N=P/S
单位容量计算法的对照表
这个简单但是我没有找到有对照表,能说下,在哪有吗
回复
8楼
ar1118du说的好,
平均照度.Eav = N *φ *U *Df / A
U=0.3~0.4 DF=0.7~0.8 我不懂那个光通量φ怎么算。说下好吗,谢谢了
回复
9楼
公用场所照明标准值
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra
厂区内经常操作的区域
如泵压缩机、阀门、电操作柱等 操作位高度 100以上 28 20
装置区现场控制和检测点 测控点高度 75以上 25 60
回复
10楼
光通量是指每支光源发出光的数量,单位是lm(中文为流明)
T8的36W了6500K荧光灯管的光通量为3250lm(OSRAM的)
碰见其他的可以查一下光源样本书.
回复
11楼
单位容量法是一种简易计算,不能死套的. 比如,相同的光源用电指标,其光通量的合计不是一样的. 100只100W 和100只60W+100只40W, 电量一样,光效不同, 前者100*1250lm, 后者为100*630lm+100*350lm.
我在6楼给出的资料,并非单位容量法的表格形式,有些区别. 在现代建筑电气技术资质考试复习问答上393页. 在一些知名企业的灯具样本中,也有类似的资料, 收集一下,很方便.
光通量是 光源的关键的光电参数之一. 需要收集一下知名公司的样本.
回复