自带蓄电池的应急灯采用什么BV线?
question
question Lv.7
2012年05月29日 10:41:18
只看楼主

一层小型建筑,200平左右,应急灯自带蓄电池。火灾时断电点亮,为其供电的线路采用普通BV还是ZRBV还是NHBV?请给出规范依据,谢谢!

一层小型建筑,200平左右,应急灯自带蓄电池。火灾时断电点亮,为其供电的线路采用普通BV还是ZRBV还是NHBV?
请给出规范依据,谢谢!
免费打赏
weiwei19870220
2012年05月30日 00:38:28
12楼
所以这种容易让人讲究。说起来这么小建筑,只用蓄电池的话,线路无影响。如果要审图,很难通过 个人是觉得没必要一定要耐火 不过这么小项目,整体造价应该影响不大
回复
蛋腚
2012年05月30日 08:45:21
13楼
说起来这么小建筑,只用蓄电池的话,线路无影响。线路烧了就烧了,灯具靠蓄电池啊!
回复
question
2012年05月30日 22:27:09
14楼
对啊!“消防配电线路”才要求NH啊!
这条线路消防时候又不供电,肯定要切掉的啊!

另外,“4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。”
请问耐火等级分几类?耐火等级降一类,可以看做由NH变成ZR吗?
回复
xq890504
2012年05月31日 09:06:45
15楼
200平米的建筑,什么性质啊,需要做应急照明吗?
回复
question
2012年05月31日 13:58:36
16楼
200平只要是建筑都应该做吧!
回复
wxwsh1
2012年05月31日 18:46:48
17楼
小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
回复
question
2012年06月22日 16:15:55
18楼
另外,“4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。”
请问耐火等级分几类?耐火等级降一类,可以看做由NH变成ZR吗?
回复
逸清风
2012年06月23日 09:53:04
19楼
普通BV线就可以
回复
intertu
2012年06月26日 16:03:13
20楼
我也不是很清楚的啊!!谁知道啊?