一层小型建筑,200平左右,应急灯自带蓄电池。火灾时断电点亮,为其供电的线路采用普通BV还是ZRBV还是NHBV?请给出规范依据,谢谢!
一层小型建筑,200平左右,应急灯自带蓄电池。火灾时断电点亮,为其供电的线路采用普通BV还是ZRBV还是NHBV?
请给出规范依据,谢谢!
12楼
所以这种容易让人讲究。说起来这么小建筑,只用蓄电池的话,线路无影响。如果要审图,很难通过 个人是觉得没必要一定要耐火 不过这么小项目,整体造价应该影响不大
回复
13楼
说起来这么小建筑,只用蓄电池的话,线路无影响。线路烧了就烧了,灯具靠蓄电池啊!
回复
14楼
对啊!“消防配电线路”才要求NH啊!
这条线路消防时候又不供电,肯定要切掉的啊!
另外,“4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。”
请问耐火等级分几类?耐火等级降一类,可以看做由NH变成ZR吗?
回复
15楼
200平米的建筑,什么性质啊,需要做应急照明吗?
回复
16楼
200平只要是建筑都应该做吧!
回复
17楼
小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
回复
18楼
另外,“4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。”
请问耐火等级分几类?耐火等级降一类,可以看做由NH变成ZR吗?
回复
19楼
普通BV线就可以
回复
20楼
我也不是很清楚的啊!!谁知道啊?