自带蓄电池的应急灯采用什么BV线?
question
question Lv.7
2012年05月29日 10:41:18
只看楼主

一层小型建筑,200平左右,应急灯自带蓄电池。火灾时断电点亮,为其供电的线路采用普通BV还是ZRBV还是NHBV?请给出规范依据,谢谢!

一层小型建筑,200平左右,应急灯自带蓄电池。火灾时断电点亮,为其供电的线路采用普通BV还是ZRBV还是NHBV?
请给出规范依据,谢谢!
免费打赏
question
2012年05月29日 13:44:45
2楼
平时大家都怎么做的
回复
sdx034100428
2012年05月29日 14:05:56
3楼
我们一般是用NHBV
回复
l521523
2012年05月29日 14:32:30
4楼
我也是常用NHBV。
回复
tbqyc
2012年05月29日 15:19:22
5楼
一般应该是用NHBV,穿钢管。
回复
question
2012年05月29日 15:31:49
6楼
谢谢大家!
有规范规定必须选NHBV吗?
回复
question
2012年05月29日 15:39:38
7楼
因为火灾时断电,只靠蓄电池供电啊!
回复
ygppillow
2012年05月29日 15:42:11
8楼
NH-BV 《民用建筑电气设计规范》

13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复
question
2012年05月29日 16:07:58
9楼
非常感谢楼上!

1、自带蓄电池的灯具,消防时切断电源而靠蓄电池供电,那么其线路算得上是“消防线路”吗?
2、退一步讲,即便是算,一个200平左右的建筑,无火灾自动报警,应该参照第4条,“宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆”,那么耐火等级分几类?耐火等级降一类,可以看做由NH变成ZR吗?
回复
xushengli27
2012年05月29日 16:56:39
10楼
如果连这个都烧了,那不是没灯了吗?用耐火不过分吧?
回复
question
2012年05月29日 21:57:07
11楼
线路烧了就烧了,灯具靠蓄电池啊!
回复

相关推荐

APP内打开