急!生活给水量计算讨论
cece
cece Lv.2
2004年05月27日 14:33:55
只看楼主

6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?各位是用什么方法计算的啊

6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;
我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H
然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,
V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?
各位是用什么方法计算的啊
免费打赏
lzp0928
2004年05月27日 22:03:02
12楼
幸亏不是做六层的工人宿舍,每间房12p,每层40间.2880x200=576t
回复
lzp0928
2004年05月27日 22:03:07
13楼
幸亏不是做六层的工人宿舍,每间房12p,每层40间.2880x200=576t
回复
isaiahzoe
2004年05月27日 22:37:48
14楼
呵呵,像你这种情况,不因该把所有的用水都采用水箱供给,一般1~3层采用市政水压供水,4层以上的采用水箱供水的方式,这样既节省了能源又减小了水箱的容积。一般水箱容积按照生活用水的调节水量的百分数,水泵自启动时是5%Qd,人工操作启动时采用12%Qd,还要加上室内10min的消防用水量(按照10L/S,则消防水量6立方米),所以4层以上的用水量按照上面算出来的也不过几个立方,总共也就是10多个立方米,然后按照标准图集选一个就可以了。
回复
cece
2004年06月01日 14:02:05
15楼
出去了几天,不能及时回贴,很抱歉!
回大家,设屋顶水箱是因为当地缺水的原因,水压够但没水啊。工程没水泵,水箱水由市政直接进水。
我想根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7 V=Ql*Tl, 计算水箱的容积应该是对的,但问题是其中Ql,Tl可能理解的有误,想请教大家对于我这种情况,Ql,Tl应该具体如何定才合理
回复
tilen
2004年06月01日 14:53:12
16楼
教材里有很多和现在设计书不相符合的地方!!!
回复
yuwei
2004年06月01日 15:01:51
17楼
我认为屋顶生活水箱主要的目的是为了解决在用水高峰时水压不够的问题,那么由水箱供水的时间是有限的。但楼主的问题是水压够,但缺水。水箱的主要用途不再是解决压力而是为了储存生活用水。用途不一样,容积就不一样了。作为后者用的话还是根据当地缺水的严重情况具体确定吧!
回复
zjwyynj
2004年06月01日 16:40:40
18楼
根据规范,由外网直接进水的高位水箱应按供水的用水人数和最高日用水定额确定.
最高日用水量=户数*每户人数*当地用水定额(根据工程所在地的城市规模,城市区域,人们用水习惯等取定)
如果按每户3.5人,定额200L/p/d计算就是Q=94*3.5*0.2=65.8立方/d
该住宅只有一个单元吗?如果有多个单元可以每个单元设一水箱的嘛.
至于水箱容积是按最高日水量还是平均日水量还是最高日水量的百分之多少,那得看地区了.
你也可以参考你们地区其它设计人员取得参数的.

回复
eagles
2004年06月02日 17:08:56
19楼
楼上的算法就是教材上的算法了,对
回复
wangguoqing76
2004年06月03日 16:23:33
20楼
俺是个农民,不只道该怎么算,但是俺知道俺们村子里每天只供一次水,每次2小时
所以俺们每家都有一个水箱,好象是500L的,三口人够用了.
所以如果你们那里也是一天只供一次水的话,俺刚算了一下应该有47吨足够了.
回复
qja989
2004年06月03日 16:32:15
21楼
水箱的计算容积可以按一次(中午)用水,也可以按存储整日用水量设置。要根据实际的市政供水情况来确定。一般按全日用水量的25%~30%来定。
回复

相关推荐

APP内打开