生活水可以从消火栓给水管上接吗?
yexunxi
yexunxi Lv.3
2015年08月05日 16:21:54
只看楼主

钢厂生产车间,往往是偌大的车间,只有一两个生活/生产水点,为了节省成本,经常从车间或室外消火栓管网上,就近接一根DN20的水管,供给车间的洗手池。这么做符合规范吗?总觉得不对劲儿,又找不出违反了哪一条。

钢厂生产车间,往往是偌大的车间,只有一两个生活/生产水点,为了节省成本,
经常从车间或室外消火栓管网上,就近接一根DN20的水管,供给车间的洗手池。
这么做符合规范吗?总觉得不对劲儿,又找不出违反了哪一条。
co1439039072211
2015年08月09日 17:13:11
2楼
不行行,这属于违反《消防法》的行为。
回复
lichangan1000
2015年08月10日 10:08:12
3楼
水质不一样。一般工厂分消防用水、生活用水和生产用水。
你接消防水,不能保证工人喝水不从这里接水。
回复
飞机都去哪了
2015年08月10日 10:42:40
4楼
肯定不行,生活消防合用的时候,在消防用水处需要设置止回阀的,
回复
昆明的云
2015年08月13日 11:01:30
5楼
水质要求都不一样
回复
sailorcwx
2015年08月13日 11:44:42
6楼
可以的。大家注意楼主说的是室外消防系统,相当于室外系统采用生活消防合用系统而已。
回复
yexunxi
2015年08月14日 10:15:30
7楼
lichangan1000 发表于 2015-8-10 10:08 水质不一样。一般工厂分消防用水、生活用水和生产用水。你接消防水,不能保证工人喝水不从这里接水。若写上“禁止饮用”呢?而且钢厂一般有自己的水站,工人是不会从这里接水喝的。我主要是想问,这个会对消防有什么影响吗?有没有违反那条规范?
回复
yexunxi
2015年08月14日 10:17:11
8楼
jeep2017 发表于 2015-8-9 17:13 不行行,这属于违反《消防法》的行为。能不能再讲细点?违反了……哪条?
回复
yexunxi
2015年08月14日 10:20:14
9楼
飞机都去哪了 发表于 2015-8-10 10:42 肯定不行,生活消防合用的时候,在消防用水处需要设置止回阀的,不是合用。就是从消火栓给水管上接了一根水管,拖地、洗手用,图个方便。可不知违反了哪条规定?
回复
yexunxi
2015年08月14日 10:21:52
10楼
sailorcwx 发表于 2015-8-13 11:44 可以的。大家注意楼主说的是室外消防系统,相当于室外系统采用生活消防合用系统而已。不是合用。就是从消火栓给水管(室外或室内,就近)上接了一根水管,拖地、洗手用,图个方便。可不知违反了哪条规定?
回复
yexunxi
2015年08月14日 10:23:10
11楼
昆明的云 发表于 2015-8-13 11:01 水质要求都不一样在消火栓给水水质能满足洗手、拖地的情况下,可以吗?
回复

相关推荐

APP内打开