急!生活给水量计算讨论
cece
cece Lv.2
2004年05月27日 14:33:55
只看楼主

6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?各位是用什么方法计算的啊

6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;
我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H
然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,
V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?
各位是用什么方法计算的啊
免费打赏
camel790102
2004年05月27日 17:11:57
2楼
采用当量计算
回复
fengwenji
2004年05月27日 17:33:37
3楼
最高日用水量=94*200/1000=18.8M3
最大时用水量=3(小时变化系统)*18.8/24=2.35M3/h
水箱的有效容积按24小时应为18.8M3。
回复
2004songlei
2004年05月27日 17:35:59
4楼
你的算法不对,宜按用水人数和最高日用水定额确定
回复
2004songlei
2004年05月27日 17:54:58
5楼
tofengwenji:楼上的最高日用水量计算怎么没乘人数,我感觉算错了
回复
2004songlei
2004年05月27日 17:55:04
6楼
tofengwenji:楼上的最高日用水量计算怎么没乘人数,我感觉算错了
回复
lzp0928
2004年05月27日 18:34:46
7楼
每户一人,都是单身,鳏夫寡妇孤儿五保户集中营?
若按每户4人计。水箱的有效容积按上面算法为75.2M3。 这么大的屋顶水箱难得一见。
修改你的设计。
回复
cannarywang
2004年05月27日 18:41:55
8楼
T应该是水泵一次供水的最大持续时间吧,好象不应该是24h
那不成了水泵一天只开启一次向水箱供水了
回复
a憨包a
2004年05月27日 20:57:07
9楼
泵应是自控的吧,到了水位就会启动吧,水箱的量就不用很大最大时的50%就够了吧?
回复
2004songlei
2004年05月27日 21:13:12
10楼
楼上两位,楼主的工程没水泵,水箱水由市政进.
回复
lzp0928
2004年05月27日 21:57:35
11楼
没水泵也不用储存整日的用水量.
规范只建议在某工况下宜储存整日的用水量.
设计首先便是选择最佳供水方案.