求助,关于稳压泵的选择!
lyutian
lyutian Lv.4
2004年05月27日 13:19:26
只看楼主

扬程8m,流量为1.33l/s应该怎么样选择稳压泵?选择什么样的信号?哪位高手可否帮助帮助我???

扬程8m,流量为1.33l/s应该怎么样选择稳压泵?选择什么样的信号?
哪位高手可否帮助帮助我???
富兰克
2004年05月27日 13:52:48
2楼
扬程是不是小点了?
回复
1969yfj
2004年05月27日 13:59:44
3楼
扬程小了点,流量大了点。
回复
lyutian
2004年05月27日 14:32:55
4楼
扬程10m左右,流量为1左右l/s应该怎么样选择稳压泵?选择什么样的信号?
哪位高手可否帮助帮助我???
回复
1969yfj
2004年05月27日 15:33:58
5楼
扬程10米依然小,98S205有比较详细的解释。气压罐要2~3米的缓冲水容积压差,5~6米的稳压水容积压差。不知实际情况,建议不妨直接选30来米扬程的泵,用25LGW-10*4的。其中最不利点消防所需P1=0.10,消防泵启动P2=O.23,稳压泵启停压力PS1=0.26,PS2=0.31.
回复
hjj
2004年05月27日 16:23:34
6楼
ISG40-100A
Q=1.08-1.56-2.06L/S H=10.6-10-9 N=0.75KW
回复
2004songlei
2004年05月27日 18:01:19
7楼
楼主扬程太小了,to1969yfj:流量说偏小有何依据?稳压设备不是消火栓系统5L/s喷淋系统1L/S,楼主没说明用于什么系统,怎么判断流量大小,请您指教.
回复
lyutian
2004年05月27日 22:50:48
8楼
谢谢各位同人!
回复
zl9713080
2004年05月28日 11:29:04
9楼
看下98s176就知道了,扬程太小小得可怜
回复

相关推荐

APP内打开