有几栋住宅楼需要进行改造,我想做下供下回水平 双管系统.即上一层的供回水管在下层的天花板下.请问各位:一层怎么办,管道在散热器下面走吗?需要注意什么问题.

有几栋住宅楼需要进行改造,我想做下供下回水平 双管系统.即上一层的供回水管在下层的天花板下.请问各位:一层怎么办,管道在散热器下面走吗?需要注意什么问题.
免费打赏
zhengxufeng
2006年11月20日 21:08:18
2楼
下供下回水平 双管系统.即上一层的供回水管在下层的天花板下,这个系统不建议采用。本住户到了别的户内,维修出现漏水都很难处理。现在规范明确规定,分户计量,本家管道不应穿越别的用户
回复
myidentity
2006年11月21日 11:52:41
3楼
每家上供下回不行吗?
回复
haobo-10
2006年11月23日 21:00:52
4楼
这样改造成本得多少啊?经济上不合理,施工复杂!现在分户改造一般采用水平单管串联(或水平跨越),奢侈一点的可以采用双管水平串联,效果更佳,但是这样会给老百姓装修造成更大的损失(墙眼多了)。仅供参考!
回复
zjczjccn
2006年11月25日 23:12:22
5楼
你想这么干老百姓还不干呢!况且这种方式施工巨慢,没有可操作性!最快的方式使用铝塑管或铝塑pp-r,单管水平串连或跨接。