一、概述 风机盘管是集中空调系统中广泛应用的空气处理设备,其特点是结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜、是一种适用于不同功能建筑舒适性空调的通用型设备,由于风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当用于使用条件不同的房间时,风机盘管的选型,应进行换算和修正。 二、风机盘管的特性 1、风机盘管的构造 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
风机盘管是集中空调系统中广泛应用的空气处理设备,其特点是结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜、是一种适用于不同功能建筑舒适性空调的通用型设备,由于风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当用于使用条件不同的房间时,风机盘管的选型,应进行换算和修正。
二、风机盘管的特性
1、风机盘管的构造
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
2、风机盘管的特性
(1)风机盘管的标准
风机盘管机组标准中规定了风机盘管的各项性能指标,现将部分内容摘录如下。
代号 风量
(m3/h) 供冷量
(W) 供热量
(W) 单位功率供冷(W/W) 最大空气处理焓差(W/kg)
制冷 制热
FP2.5 250 1400 2100 40 4.67 7.0
FP3.5 350 2100 3000 45 5.0 7.14
FP5 500 2800 4200 50 4.7 7.0
FP6.3 630 3500 5250 55 4.63 6.94
FP7.1 710 4000 6000 52 4.7 7.04
FP8 800 4500 6750 50 4.69 7.03
FP10 1000 5300 7950 45 4.42 6.63
FP12.5 1250 6600 9900 47 4.4 6.6
FP14 1400 7400 11100 45 4.4 6.61
FP16 1600 8500 12750 45 4.43 6.64
FP18 1800 10600 15900 40 4.91 7.36
(2)风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。
(3)风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
(4)供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。