昨天看到 冷库上 冷冻机 工人是用压缩空气试压的,大家讨论一下,这样可行吗? 我网上搜了一下,也有相关介绍,但很少。
昨天看到 冷库上 冷冻机 工人是用压缩空气试压的,大家讨论一下,这样可行吗? 我网上搜了一下,也有相关介绍,但很少。
2楼
不可以,有空气中有水蒸气
回复
3楼
为什么不可以啊?
难道试压完充冷媒前就不抽真空了吗?
回复
4楼
一般试压的压力是工作压力的1.5倍,如果你正常的工作压力是0.8MPa,你就用1.2MPa的空气试压,这还要看你的压送空气的压力是多少。
回复
5楼
不行 要用氮气
回复
6楼
压缩空气很脏,而且可能压力不够试压的那么大吧。一般也就是0.3到0.8左右。
回复
7楼
1、空气中含有氧气,有水蒸汽,会对钢管或钢材质的阀门产生锈蚀。
如果是铜管,锈蚀较小。但是水蒸汽进入铜管抽干净是很困难的。一般
还要用氮气冲洗才能清除干净。而且水蒸汽与氟在产生酸性物质,腐蚀
管道,影响效果。
2、压缩空气中含有水蒸汽,进入管道前压缩空气温度较高,进入管道
后温度降低,会产生凝结水,会造成压力变化,无法准确判断是否有泄漏。
3、压缩空气中会带入压缩泵的油,对管道千万污染。
所以,坚决不能用压缩空气试压。
因为氮气要花钱买,他们用这个试压肯定是为了省钱。
[
本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-5-31 10:06 编辑 ]
回复
8楼
不能用压缩空气试压
回复
9楼
楼主说的冷库用压缩空气试压,那肯定是氨系统,这个系统的话是可以用空气试压的,规范上也是用压缩空气试压,试压后抽真空。
回复
10楼
如果使用空气进行打压,在充入氨液时,容易稀释,很有可能发生事故。最好,使用不凝性气体打压,例如氮气。
回复
11楼