预们埋镀锌电线管是否可采用电焊联接?
txws888
txws888 Lv.4
2006年11月20日 10:41:42
来自于工地图片
只看楼主

预们埋镀锌电线管是否可采用电焊联接?

预们埋镀锌电线管是否可采用电焊联接?

1163990501393.JPG

免费打赏
t800
2006年11月20日 17:02:46
2楼
可以不可以建议看验收规范。
回复
xirui
2006年11月20日 21:34:39
3楼
应该可以,但是应该加套管,挺麻烦,
图片上焊接的好象是跨接线吧?那倒是可以的
回复
txws888
2006年11月21日 15:18:51
4楼
依据规范"应采用跨接线加专用接地夹,但是我认为跨接线加专用接地夹反尔起不到可拷接地,因为在实际浇混凝土时接地质量无法保障.还不如直接用钢筋跨接.
回复
tnazxc
2006年11月21日 15:19:16
5楼
建议采用速扣式连接电线管。非常好用,不用焊接。为防止泥水进入,可在驳管口上绕粘胶帶。
回复
txws888
2006年11月21日 15:31:40
6楼

此方法1、起不到可靠接地,2、水泥浆要进去,
采用焊接只有破坏了镀锌管的镀锌层。。。。。
回复
qiaoazhao
2006年11月24日 13:30:05
7楼
我这现在基本上都不用镀锌钢管了
回复
txws888
2006年11月24日 14:07:53
8楼

为什么不用?请说明.用什么管了.不用钢管?怎么做屏蔽?
回复
wudijun12
2006年12月24日 19:02:53
9楼
现在基本上不用镀锌管,成本太高,再说没有这个必要,有KBG管的,成本低,使用年限高, KBG管施工方面接地良好,现在基本上都采用屏蔽线,施工时注意强电与弱电的距离大概40cm左右.
回复
qiaoazhao
2006年12月25日 14:17:44
10楼


用镀锌钢管的都是JDG
回复
maozhenjun1121
2007年02月05日 14:56:04
11楼
允许焊接,但是线盒两策应该考虑接地线
回复

相关推荐