这个配电箱有什么不规范?
zzh-grand
zzh-grand Lv.2
2006年11月20日 10:14:07
只看楼主

指教一下@

指教一下@

1163988845953.JPG

免费打赏
zzh-grand
2006年11月20日 10:15:14
2楼
回复
wsz198086
2006年11月22日 08:56:29
3楼
主电缆应分色
回复
hhsscc
2006年11月22日 09:31:35
4楼
主电缆应按相序分色,应标注各出线回路名称。
回复
yzacl
2006年11月22日 11:13:50
5楼
主电缆应该分三色
下面有个三相断路器的进线也没有分色
回复
t800
2006年11月22日 11:48:37
6楼

呵呵。看他断路器出线都是N根BV线合成一根的 没有?
回复
mrfep
2006年11月22日 12:27:47
7楼
第二图,上排微断左右是电涌保护器吧,二级之间应不小于5m的电气距离。
塑壳断路器相间应有防护片
这么大一个柜,就这么点东西,有点浪费。
请指正
回复
victory_voyager
2007年07月03日 11:55:30
8楼
断路器出线应该走铜排,过互感器走横三排.
回复
printggggg
2009年06月17日 17:46:22
9楼
第二图,上排微断左右是电涌保护器吧,二级之间应不小于5m的电气距离
那是熔断器吧!:)
回复
guoxiwu
2009年06月18日 08:15:42
10楼
线路绑扎,与铁柜未做绝缘处理,用开口线槽布线就标准了
回复