五层旅馆不设中央空调应该不做喷淋吧?.其次在累计耗热量时客房和餐厅厨房的热水耗热量是否应该叠加.餐厅的在计算耗热量时规范中是每顾客每次,那么顾客的人数是否应该算三次.请大师指教,谢谢
五层旅馆不设中央空调应该不做喷淋吧?.其次在累计耗热量时客房和餐厅厨房的热水耗热量是否应该叠加.餐厅的在计算耗热量时规范中是每顾客每次,那么顾客的人数是否应该算三次.请大师指教,谢谢
2楼
你的建筑满足这条吗,楼主?
回复
3楼
呵呵,我对热水发表下意见
1、在累计耗热量时客房和餐厅厨房的热水耗热量是否应该叠加????
--------------------------------------------------------------------------
个人认为不需要叠加。为什么呢?我的理由是,客房热水一般主要为淋浴,当人们用餐前后,一般不大可能会出现淋浴高峰期。
=====================
2、餐厅的在计算耗热量时规范中是每顾客每次,那么顾客的人数是否应该算三次?????
不需要,因为耗热量是小时耗热量,楼主仔细想下就知道了。
回复
4楼
这是从那里查的?我恰巧也有一个这样的工程,是六层,正在考虑这个问题,
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;
三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;
四、省级邮政楼的邮袋库;
五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;
六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
七、飞机发动机试验台的准备部位;
八、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。
我认为依第六条没设空气调节系统可不设自动喷淋
回复
5楼
楼上兄弟说的是新修定的<建筑防火设计规范>吧
回复