设计一个大口井供水方案,采用卧式离心泵取水,在水平管和垂直管间需安装水上底阀。因为是第一次设计此类供水方式。请教其系统和布置上该注意的地方有哪些

设计一个大口井供水方案,采用卧式离心泵取水,在水平管和垂直管间需安装水上底阀。因为是第一次设计此类供水方式。请教其系统和布置上该注意的地方有哪些
免费打赏
sun_wang
2004年05月25日 23:02:36
2楼
我是搞施工的,对你们做设计不是很清楚,我觉得可以用微阻式水上底阀比较好,不过那个比较贵,如果没有特殊要求的话用一般的就可以了,可以节约成本,你用google找一下那些资料就可以了。
回复
isaiahzoe
2004年05月25日 23:06:18
3楼
采用卧式离心泵取水,表明了水泵的启动不是自吸方式,而是要灌水启动或者是用一抽真空系统抽走水泵吸水管内部的空气,形成一定的真空度。使得大口井的水能够先到达水泵的叶轮,然后才能开启水泵。不然水泵空转一是发热,二是没有水的润滑产生摩擦损失。
此类设计,在吸水管上安装低阀的目的就是在第一次启动(灌水启动)以后,下次启动就不需在灌水了,有了低阀的阻挡,使得吸水管内部充满水。但是要注意水泵的实际吸水高度不要超过水泵的要求(特别是干旱季节,水位很低的情况下),二是低阀的质量要好,不然漏水就不起作用了。
回复
lee7682
2004年05月26日 22:30:30
4楼
谢谢了!! 再请教:如井枯水位-8米,设井水平管-2米,管道进泵房后下降1米,即泵中心-3米(必须气蚀余量4,即真空约6米),是否可理解为(-3)-(-8)=5米>真空约6米。满足泵要求??吸水管可以这样布置么??在水平管上是否需设排气阀??