急!人防电源问题
xhh-515
xhh-515 Lv.2
2006年11月19日 17:59:18
只看楼主

一幢22层板式高层住宅楼,地下室为防空地下室,问题一、一路市电+一路柴油机进线,此柴油机必须设在人防区域内吗,如在地面建筑内,没有防护,则是否能作为战时电源。问题二、防空地下室战时电源如果是引自区域电源,一级负荷是否要加EPS。

一幢22层板式高层住宅楼,地下室为防空地下室,问题一、一路市电+一路柴油机进线,此柴油机必须设在人防区域内吗,如在地面建筑内,没有防护,则是否能作为战时电源。问题二、防空地下室战时电源如果是引自区域电源,一级负荷是否要加EPS。
免费打赏
saomy
2006年11月23日 10:58:13
12楼
请看GB50038-2005第2.1.60 第2.1.61 第2.1.62 第7.2.4 第7.2.11.2 第7.2.15 第7.2.18将上述几条仔细看过后你的问题自会解决.
回复
xhh-515
2006年11月23日 18:54:38
13楼
我理解的是,我的地下室小于5000平米.作为该楼的备用电源柴油发电机可不设在防空地下室内部,至于战时电源我预留管接区域电源可以吗。那么人防配电箱只有两路进线:一路从配电室引来市电,一路区域电源,一级负荷再加EPS.人防配电箱不需要柴油机进线,是吗
回复
hys_nc
2006年11月24日 09:38:59
14楼


如此做法,则一级负荷必须加EPS!
回复
crazyboy
2006年11月24日 11:27:33
15楼

规范可没说一定用eps,应急照明完全可以自带蓄电池。战时一级电源是要求其中一路是内部电源。
回复
tely-007
2006年11月24日 11:41:30
16楼
楼上正确
回复
saomy
2006年11月24日 15:23:48
17楼
13楼: 从战时负荷讲这样做就可以. 但人防工程往往是平战结合的.因此还要兼顾平时负荷的用电等级.若平时没有一,二级负荷你说的做法就没错.另外战时一级负荷用的EPS可设计到位,在临战时再安装.
回复
xhh-515
2006年11月24日 15:54:08
18楼
我明白了,如果人防配电箱带的负荷平时有一、二级负荷的,就必须再有柴油机进线,是吗
回复
shejiyes
2006年11月24日 15:57:36
19楼
我的意思是一类高层的一级负荷和战时的一级负荷是否必须要共用发电机,如能不共用,战时电源引自哪里,如果发电机要作为战时电源,是否必须设在防护区域内。我在网易电气图纸库里下载了一份图纸,该地下室人防电源为三路进线:一路市电+一路柴油机电源(此柴油机设在相邻楼的地下室内)+一路战时电源,我不明白为什么有柴油机电源,还要加战时电源,为什么不把柴油机设在防护区内,直接作为战时电源,再说图纸上也没有明确这个战时电源来自哪里,如果是区域电源,为什么一级负荷(比如人防地下室的应急照明)不加EPS,哪位高手能给我答疑解惑,谢了!
回复
hys_nc
2006年11月24日 17:30:16
20楼


这样看你的工程负荷等级了,还有你的10kv电源的进线回路数了!
回复
intertu
2009年06月30日 19:21:13
21楼
请看GB50038-2005第2.1.60 第2.1.61 第2.1.62 第7.2.4 第7.2.11.2 第7.2.15 第7.2.18将上述几条仔细看过后你的问题自会解决.