扩建建筑的防雷做法?急!!!
13064627928
2006年11月19日 15:28:10
来自于防雷减灾
只看楼主

1、建筑扩建,原有建筑没做过防雷的,现在靠原有边上扩建,扩建后整个建筑的年预计雷击次数大概是0.55,按防雷 规 范是非防雷建筑的,但是按民规划为三类防雷建筑,想把屋顶避雷带做上去,原有建筑屋顶怎么处理?要不要也加设?2、还有接地的问题,原有建筑是基础钢筋接地的,也没有预留连接板,扩建部分的接地体没办法和原有建筑的接地体连接,怎么处理比较好?

1、建筑扩建,原有建筑没做过防雷的,现在靠原有边上扩建,扩建后整个建筑的年预计雷击次数大概是0.55,按防雷 规 范是非防雷建筑的,但是按民规划为三类防雷建筑,想把屋顶避雷带做上去,原有建筑屋顶怎么处理?要不要也加设?

2、还有接地的问题,原有建筑是基础钢筋接地的,也没有预留连接板,扩建部分的接地体没办法和原有建筑的接地体连接,怎么处理比较好?
免费打赏
hhsscc
2006年11月19日 16:51:29
2楼
原有建筑防雷引下线只能另用圆钢敷设,并做人工接地网了。
回复
13064627928
2006年11月19日 22:07:38
3楼

另设人工接地体好象又违背总等电位连接,原来的电气接地也与新加设的人工接地体没办法连接的
回复
goodcwy
2006年11月20日 11:00:27
4楼
这么麻烦,就不要做了吗。反正雷击次数是0.55,又不违反规范
回复
lldmm
2006年11月20日 11:23:49
5楼

另打人工接地体只用于防雷,不做总等电位连接。要求每根引下线的冲击电阻不大于30欧姆即可。
回复
s9
2006年11月20日 11:23:58
6楼
1、0.55是非防雷建筑?
2、不联问题不大。扩建部分电器设备该接地就接地。
回复
13064627928
2006年11月20日 11:37:17
7楼

写错了,是0.055
回复
zzhspeed
2006年11月20日 13:58:31
8楼

同意,做单独的防雷接地极就行,避雷带和引下线都采用扁钢明敷即可
回复
lldmm
2006年11月20日 17:09:56
9楼

引下线地面上1.8m穿保护管。
回复
13064627928
2006年12月04日 13:57:19
10楼

改性塑料管?