问一个关于白炽灯的很菜的问题,请指教!!!
zxzship
zxzship Lv.2
2006年11月19日 10:57:56
只看楼主

如图,S为拉线式开关,1与2点之间接灯泡,现灯泡已取下来!按理,不论用A接法还是B接法,在S断开时,用试电笔去试四个点时,也应该只有一个点亮啊,为什么我这总有三点亮(1和2都亮)?2和3之间不是悬空线吗.当S合上时,只有1点是亮的,我就判断我这属于A接法,对吗?

如图,S为拉线式开关,1与2点之间接灯泡,现灯泡已取下来!
按理,不论用A接法还是B接法,在S断开时,用试电笔去试四个点时,也应该只有一个点亮啊,为什么我这总有三点亮(1和2都亮)?2和3之间不是悬空线吗.
当S合上时,只有1点是亮的,我就判断我这属于A接法,对吗?

1163905074454.jpg

免费打赏
sjh-1979
2006年12月18日 16:04:55
12楼
你是零线接火了!危险!
回复
he7384
2006年12月18日 19:51:16
13楼
你是不是用的数字电笔?数字电笔前面的指示灯在接触感应电时也会亮,同时有电压伏数指示.现在的数字电笔质量马虎,我有一次碰到过测量零线指示灯亮,同时显示一百多伏的电压,查了半天线路正常.现在用那破笔不看伏数,只看指示灯亮度来估量.
回复
z_yigang
2006年12月18日 23:45:14
14楼
测之前先将开关闭合一下再打开就好了。
回复
wqc.54899
2006年12月21日 19:32:37
15楼

错误的接法,
回复
qty333
2006年12月22日 20:35:56
16楼
A接法错误,会123有电对地220v.
回复
px5658
2007年02月20日 12:54:09
17楼
2点是感应电,正确的接法应该是第二种
回复
zhengzho4057
2007年02月20日 21:36:17
18楼
感应电笔测量,哪就是会亮.
回复
marsliubaolai
2007年02月21日 13:28:26
19楼
我们在家中还是火线进开关,再接灯泡比较安全!也就是B 接线方式!
回复
wusukai
2007年02月21日 16:17:43
20楼

综合一下!
回复
wzy751023
2007年02月21日 22:18:41
21楼
这是感应电 我单位有5台空调 分5个空气开关控制 当我检修其中一台时 把这台空调开关打下了 在空调用电笔测量都会发亮的