如图,S为拉线式开关,1与2点之间接灯泡,现灯泡已取下来!按理,不论用A接法还是B接法,在S断开时,用试电笔去试四个点时,也应该只有一个点亮啊,为什么我这总有三点亮(1和2都亮)?2和3之间不是悬空线吗.当S合上时,只有1点是亮的,我就判断我这属于A接法,对吗?
如图,S为拉线式开关,1与2点之间接灯泡,现灯泡已取下来!
按理,不论用A接法还是B接法,在S断开时,用试电笔去试四个点时,也应该只有一个点亮啊,为什么我这总有三点亮(1和2都亮)?2和3之间不是悬空线吗.
当S合上时,只有1点是亮的,我就判断我这属于A接法,对吗?
2楼
A接法是开关控制零线,这样接不安全,B接法是正确的。2,3点亮是因为当S断开时,2,3和1线间相当一个电容。
回复
3楼
是电容的感应作用吗?
我没想到试电笔可以感应亮
谢谢楼上的朋友
回复
4楼
导线之间存在分布电容!
回复
5楼
有时就像零线断线了,电笔感应出来还是有电的
回复
6楼
感应电
回复
7楼
不大可能,如果能感应到电笔亮的话,那得需要火线多高的电压!不信楼主可以用电笔量一下插座中的零线,看看电笔是不是能够发光。
回复
8楼
插座的零线是接零(接地的)电笔不亮,2,3悬空和火线一起安装有感应电,电笔亮,分开安装接不亮了,对不对
回复
9楼
当S合上时,只有1点是亮的,我就判断我这属于A接法,不对!
其实B接法有两种亮试电笔的可能,一种是一点亮,一种是三点亮。到底是哪种取决绝缘情况和布线情况,绝缘差的原因主要是空气潮湿或开关上有污垢或导线绝缘不良,若2、3两点间的线很长并紧靠火线走,分布电容会“感应”使2、3点带电。
回复
10楼
你的判断是正确的
记住,凡是很怪的现象,多半就是断了零线
回复
11楼
楼上的,断零很危险啊
回复