【请教】关于不同防烟分区的设备以及风管布置
jiang10200921
2012年05月27日 13:51:00
来自于通风排烟
只看楼主

请问下,有个地下车库,2000平米,分两个防烟分区。是不是每个防烟分区要设独立的排烟排风系统以及送风补风系统。(我的方案是排烟排风合用风管,送风补风合用风管)

请问下,有个地下车库,2000平米,分两个防烟分区。是不是每个防烟分区要设独立的排烟排风系统以及送风补风系统。
(我的方案是排烟排风合用风管,送风补风合用风管)
免费打赏
yijianmei98
2012年06月08日 13:30:22
12楼
提醒一下,小于2000平方米的地下车库可以不用排烟。
回复
suimengdao
2012年06月11日 15:32:56
13楼
我觉得有可能还是分开两套系统,肯定没有什么问题。如果一套好像也不省钱吧,并且容易有争议。
回复
gongchengshi360
2012年06月12日 23:05:39
14楼
排烟与平时排风合用风管
回复
xuzechen826
2012年06月13日 09:22:59
15楼
不是,按防火分区分,同一防火分区应合用
回复
yufeimen0000
2012年06月17日 11:19:37
16楼
是不用机械排烟,如果自然排烟无法满足,还需要机械排烟
回复
yufeimen0000
2012年06月17日 11:20:30
17楼
这是个老生常谈的问题了,面积小于2000没必要2个防烟分区,每个防烟分区一套排烟系统,一个防火分区设一个进风就好了