请问下,有个地下车库,2000平米,分两个防烟分区。是不是每个防烟分区要设独立的排烟排风系统以及送风补风系统。(我的方案是排烟排风合用风管,送风补风合用风管)
请问下,有个地下车库,2000平米,分两个防烟分区。是不是每个防烟分区要设独立的排烟排风系统以及送风补风系统。
(我的方案是排烟排风合用风管,送风补风合用风管)
2楼
补风可以用车道补风,排烟与平时排风合用风管就OK,地下每个防烟分区宜设独立的一套排烟系统。
回复
3楼
谢谢楼主的分享 学习了
回复
4楼
一般做法是每个防烟分区单独设置一套系统,合用的话其实也是可以,我也这么做过
补风的话一个防火分区设置一套即可
回复
5楼
楼上说得对。一般是一个防火分区用三台同一型号的风机,两排一送,均双速。
回复
7楼
为啥要做两个?钱多?
回复
8楼
个人认为 补风不需要风管
回复
9楼
看一下:这个地下车库的通风排烟系统,用一个系统带2个防烟分区是否有问题,我认为2个排烟支管(负担2个防烟分区)在进入风机前汇合,应该认为是1个排烟系统,风机在并联状态,也应该称为1个排烟系统。但实用供暖空调设计手册中要求:应按每个防烟分区设置排烟系统。并联风机和同一段吸烟管道应认为是1个排烟系统。
回复
10楼
请看实用供暖空调设计手册中P1223要求:“不能套用《高规》或《建规》按一个排烟系统担负两个防烟分区设计,应按每个防烟分区设置排烟系统。”
回复
11楼
可以合用,好多项目为了节省成本,一个防火分区设置一套
回复