[求助]框架结构中的电梯间
xuesecq
xuesecq Lv.2
2012年05月26日 21:15:28
只看楼主

请问电梯间墙体能否采用空心砖?如果能,一般采用什么砖?(可以采用加气混凝土砌块吗?)另外,电梯间的荷载取值,活载取7吗?恒载呢?楼梯间的恒载取值呢?是取1.4倍的楼面恒载吗?谢谢了!

请问电梯间墙体能否采用空心砖?
如果能,一般采用什么砖?(可以采用加气混凝土砌块吗?)
另外,电梯间的荷载取值,活载取7吗?恒载呢?
楼梯间的恒载取值呢?是取1.4倍的楼面恒载吗?
谢谢了!
免费打赏
无间道
2012年05月27日 06:31:21
2楼
电梯间的填充枪可以采用任何砌体材料,但只不过现在粘土实心砖已经限制使用了,无论使用何种砌体材料都还是要按照电梯的技术条件图设置圈梁,这样做的目的就是保证电梯轨道支架的安装和结构的安全。
电梯间的恒载取值应该按照结构实际来取值,难道这还有疑问吗》所谓电梯间的使用荷载,就是指电梯机房的维修使用荷载。
楼梯间的恒载取值是把楼梯斜面的荷载转化为水平荷载,这也是需要按照实际条件来进行取值的,而绝不是乘以一个楼面荷载的系数问题。
你缺少的结构基本知识太多了,需要好好学习,这样才能做好结构设计工作。我有一些论文讲到结构设计的小概念问题,有时间看一看,应该对你有所帮助。努力学习吧。
回复
dissypuppet
2012年05月27日 12:36:32
3楼
问题一:可以
问题二:7的活荷是指电梯机房。恒载就是板的自重加1~1.5的装修荷载
问题三:楼梯恒载一般取6~8
回复

相关推荐

APP内打开