求VD4冷备用6个月到一年 检测项目
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2012年05月26日 11:25:16
只看楼主

现有3套内装VD4断路器的中压10KV开关柜,冷备用一年(至少6个月)后,想转为运行,需要做那些准备,检测那些项目,试验那些内容。求高人指点。[ 本帖最后由 xyyrrr 于 2012-5-26 11:28 编辑 ]

现有3套内装VD4断路器的中压10KV开关柜,冷备用一年(至少6个月)后,想转为运行,需要做那些准备,检测那些项目,试验那些内容。求高人指点。

[ 本帖最后由 xyyrrr 于 2012-5-26 11:28 编辑 ]
免费打赏
dylan3940
2012年05月26日 17:57:09
2楼
先了解一下楼主的柜子和VD4断路器现在在什么地方存放着,环境是什么样的,存放的时候有没有拆包装,有没有受潮。
如果存放条件不好,有没有包装或包装大面积破损,那先要拉出来,清理灰尘,进行一下干燥再检查。
外观检查,有没有磕碰裂缝和其他损坏
机械特性测试,ABB发货的工具附件中有断路器检测插头
耐压试验,这个不用多解释
局放试验
测回路电阻,也不用多解释

现在手头没资料,这是印象中的,不完整,欢迎楼下的哥们补充。
回复
cailiaohao
2012年05月27日 08:47:16
3楼
做下继电保护试验、避雷器耐压试验、VD4手车耐压试验,清理灰尘、堵洞、查看是否有老鼠住过,查下接线是否有破损痕迹。
回复
huangqiyin1991z
2012年05月28日 09:31:14
4楼

发一份我公司做的KYN28 检验单 上面有些内容 你可以参考
回复
xyyrrr
2012年06月03日 12:40:49
5楼
抱歉!最近有些乱,回复晚了。停役的VD4是用在10KV发电机出口开关柜里的,开关柜是国产的所以一次全部到位。共7台进口发电机,分两期安装。所以其中几台开关柜里的VD4要冷备用一年。
回复

相关推荐