求救,供水系统泵停不下来!!!
pipi951
pipi951 Lv.2
2004年05月23日 22:10:21
只看楼主

请教!!!有一小区,中、高区供水均采用变频水泵(一备一用)加稳压罐,但是水泵一直工作,无法停下来,是不是变频系统的编码有问题啊?另外,稳压罐的作用是什么?

请教!!!
有一小区,中、高区供水均采用变频水泵(一备一用)加稳压罐,但是水泵一直工作,无法停下来,是不是变频系统的编码有问题啊?另外,稳压罐的作用是什么?
免费打赏
fu
2004年05月28日 11:32:10
12楼
楼主你就到泵房呆它24小时,去测试频率值,看看是怎么样的变化
回复
handsome0000
2004年05月28日 12:50:46
13楼
估计是扬程不足。
回复
yao0_710
2004年05月28日 16:54:59
14楼
TO pipi951
遇到问题不要着急,如果设备设在地下室,我也怀疑泵的压力不够,如果系统还在调试期,按以下步骤调试。
1、关变频机组出水总阀。此时泵还不停,有两种可能,压力表或压力传感器压力设置过高或者不准。此时可用泵出口的压力表值较核。如果表没有问题,继续调低停泵压力。如果正常停泵,就极有可能是选泵的压力不足,如果还不停泵,则有可能是电气控制问题,应复核控制系统。
2、如果以上都没有查到问题,就有可能是以下原因:管网有泄漏;控制系统的低频设置过低;系统不存在少量用水时段。你可以根据第1条自己安排具体的调试方案。
回复
pipi951
2004年05月28日 22:09:09
15楼
谢谢Yao0_710了.我会按照你说的去做
回复

相关推荐

APP内打开