求救,供水系统泵停不下来!!!
pipi951
pipi951 Lv.2
2004年05月23日 22:10:21
只看楼主

请教!!!有一小区,中、高区供水均采用变频水泵(一备一用)加稳压罐,但是水泵一直工作,无法停下来,是不是变频系统的编码有问题啊?另外,稳压罐的作用是什么?

请教!!!
有一小区,中、高区供水均采用变频水泵(一备一用)加稳压罐,但是水泵一直工作,无法停下来,是不是变频系统的编码有问题啊?另外,稳压罐的作用是什么?
免费打赏
2004songlei
2004年05月23日 22:33:48
2楼
我不知道为什么,很想听听高手的想法
回复
zyhwjy
2004年05月24日 11:18:05
3楼
找设备厂家呀,由他们负责重新调试
回复
fu
2004年05月24日 12:15:54
4楼
要是住宅供水的话,泵停不下了是正常的。这样的系统不需要稳压罐。
不久前参观了使用中的没有稳压罐的变频供水设备,听介绍运行效果不错。
回复
皮皮兔
2004年05月24日 15:39:31
5楼
不对呀,有气压罐在用水低峰时,由稳压罐供水不用启泵.是不是控制上有问题,根本没设定停泵压力?
最后怎么处理的别忘了告诉我们.
回复
lzp0928
2004年05月24日 15:58:31
6楼
但是水泵一直工作,无法停下来
原因很多种,有正常也有不正常,楼主你的描术大家只能猜。
回复
danver
2004年05月24日 16:59:48
7楼
如果设置了给水泵的停泵压力而泵一直没停,可能故障1、压力一直没达到要求,泵选的扬程不够,系统即使没有用水也达不到定压点的压力要求。---解决,调低定压点压力设定值或换泵。2、系统一直有用户用水,泵自然不停,或者泵出口止回阀关闭不严密,系统自动倒流水,造成压力上不去。3、系统有漏水点。4、变频控制器设定值有错误,导致水压达不到设定点。5、稳压罐作用在于小水量的时候短时间不用启动泵,对变频供水泵组来说,意义不大,但可联合使用以便更节约。如果稳压罐也带压力控制开关,如果它的设定值也控制水泵起停,则必须与变频器控制起停的设定值协调好。否则水泵的控制就混乱了。只是个人意见,让行家见笑了。
回复
isaiahzoe
2004年05月24日 17:02:33
8楼
稳压罐顾名思义,主要目的是稳定供水的压力,不是有人提出来打开水龙头时候有噪音么,不稳定的水压,一是造成用水安全性能的降低,二是缩短用水设备的使用寿命!另外,稳压罐,还有节能的作用,即在用水量不大的情况下,可以靠稳压罐的压力波动范围提供供水压力,而不用频繁的启动水泵。
小区的变频供水,水泵停不下来,那说明了小区内部用水比较频繁,同时说明了,压力罐的压力调节的范围可能选择的太窄了,使得水泵一直认为压力达不到要求而一直工作,但是,这种一直工作的变频泵的效率是不高的,如果,水泵一直在高效段运行,则说明变频加稳压罐的做法明显的作用微乎其微!在一个就是变频器出问题了,或者是不稳定造成的。但是这样要么造成管道的压力一直很高,要么会对水泵的寿命有很大的影响。
回复
bcy_xm
2004年05月26日 17:01:11
9楼
本人刚做了一幢带地下停车库的商住楼,就采用了不带气压罐的变频供水。我想泵停不下来的主要原因:1.用户多(相对于你的气压罐),用水量大,用水不均匀性小。2.气压罐太小(即使已经是最大的)。鉴于以上两点,对于这种建筑直接就选不带气压罐的变频设备。一用一备,按时间间隔自动切换。
回复
bozi2008
2004年05月27日 00:10:07
10楼
有可能是控制柜的问题吗?
回复
pipi951
2004年05月27日 22:36:15
11楼
首先,谢谢各位的积极参与!
我再说的详细一些:
中区供到12层(大约45m),高区供到18层(大约65m),中区泵的扬程64m,高区泵的扬程80m,各带有一个稳压罐,现在设定的中区扬程是55m,高区扬程是75m,在这种工况下,泵总是停不下来,即使晚间用水很少的情况下,是设计的问题?还是变频器的问题?
回复