【分析】这样的砌筑能过关吗
darling977
darling977 Lv.4
2012年05月25日 20:48:07
只看楼主

层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,请问各位,这样能通过吗。好着急啊

层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,

梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋

后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,

请问各位,这样能通过吗。好着急啊

IMG0211.jpg


IMG0204.jpg


IMG0212.jpg


捕获.PNG


捕获2.PNG

免费打赏
陈筑静好岁月
2012年05月29日 09:40:39
2楼
不妨事,
回复
陈筑静好岁月
2012年05月29日 09:41:39
3楼
好像就是过梁,看不太清
回复
markwen123
2012年05月29日 09:48:09
4楼
规范和规范化风格化股份合格
回复
sunyanbo
2012年05月29日 10:23:05
5楼
应该没关系!
回复
shu1110520
2012年05月29日 10:31:10
6楼
这门有问题~~其他看不出来
回复
pokmijnxy
2012年05月29日 11:01:44
7楼
2根14的,应该没得问题的。我们这施工单位有些梁连钢筋都没得
回复
shalir
2012年05月29日 11:10:29
8楼
总体看来我觉得对于验收没有很大的影响,具体看施工单位表现怎么样了?
主要问题如下:
1、门两侧应采用每隔50cm设置实心砖。
2、门垛跟柱子连接是否做植钢筋。
3、管道井过梁放置未居中。
4、设计图面为什么出现门打开有问题。
回复
砖头一枚
2012年05月29日 11:34:04
9楼
一句话,按照正规设计,正规施工的才能说一般没什么问题!
回复
hagen0004
2012年05月29日 11:57:05
10楼
首先,梁没有明确配筋,你自己加上,就算安全,甲方能算给你钱么?必须找设计单位明确。
其次,过梁进入支座长度肯定不够,并且没有构造柱,看着也不像有薪柱的样子。
至于砌筑的错缝等问题,看规范吧
回复
yyyan10
2012年05月29日 16:04:13
11楼
嘿嘿,查查砌筑的规范吧。
离地50公分要用实心砖砌筑。
门框怎么没有构造柱呀。
部分砌筑出现上下通缝。
层高只有2900mm,不符合建筑的模数呀。。这啥设计呀。
回复

相关推荐

APP内打开