现在开发商为尽快拿到预售许可证,对主楼的工期卡的很紧,造成先主体后地库的施工顺序。但主楼基底比地库基底高3米,这样施工会造成施工质量隐患,或者增加护坡的施工措施费用,如何是好?[/size]
现在开发商为尽快拿到预售许可证,对主楼的工期卡的很紧,造成先主体后地库的施工顺序。但主楼基底比地库基底高3米,这样施工会造成施工质量隐患,或者增加护坡的施工措施费用,如何是好?[/size]
2楼
先打桩后开挖到地下一层,然后一边上主体一边施工地下层。貌似这个叫做什么后做法。
回复
3楼
违反施工常识,但也不是不可以施工的,须采取支护措施、增加费用而已。没图纸,不了解实情,不敢提具体建议。
回复
4楼
这样的施工顺序貌是先后不同工序的施工,其实就是最常规的施工工序。建议你:
1.做好高度部位的支护;
2.宜在施工主体结构基础时,把地下车库的一部分基础带出来,现在不是流行设后浇带吗,就设一条后浇带来处理。这样不仅可以解决基础高低差的问题,也可以解决刚度突变的问题。这应该是最好的处理方案,也是可行的处理方案,且质量高一定可以保证。
回复
5楼
如果是主楼基础低于地库呢?是不是可以先主体后地库了?????
回复