混凝土结构设计规范的理解
pengbi2007
pengbi2007 Lv.3
2012年05月25日 16:19:22
只看楼主

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中11.3.1条,在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级x≤0.25h0 (11.3.1-1) 二、三级抗震等级x≤0.35h0 (11.3.1-2) 且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。这一条该怎么理解呢,这根以下有冲突吗 第7.1.4条 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度ζb应按下列公式计算:

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中11.3.1条,在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:
一级抗震等级

x≤0.25h0 (11.3.1-1)

二、三级抗震等级

x≤0.35h0 (11.3.1-2)

且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。

这一条该怎么理解呢,这根以下有冲突吗


第7.1.4条 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度ζb应按下列公式计算:
1钢筋混凝土构件
ζb--相对界限受压区高度:ζb=xb/h0;二级钢该值一般都取0.55,超过0.55属于超配筋,那么是取0.55呢,还是0.35呢
求高手指教啊
免费打赏
pengbi2007
2012年05月25日 16:20:53
2楼
自己先顶一下,不要沉下去,请大家帮忙啊,我是新手,对规范不是很了解,谢谢啊
回复
天柱
2012年05月25日 16:34:27
3楼
抗震结构按抗震要求,非抗震结构按第7章要求
回复
pengbi2007
2012年05月25日 17:19:30
4楼
谢谢回复,弱弱的问一下,什么建筑属于抗震结构呢,进行抗震措施和抗震计算是不是不一样呢
回复
天柱
2012年05月25日 17:54:12
5楼
6度及以上地震设防的建筑都要按建筑抗震设计规范要求进行抗震设计
回复
pengbi2007
2012年05月26日 10:31:47
6楼
那我可不可以认为,如果是七度的话,就进行抗震设计,考虑抗震组合,按照抗震设计规范进行啊,一些参数均按照抗震规范里的要求来啊
回复
不能说zzh
2013年08月04日 19:13:28
7楼
还行吧!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐