框架结构中次梁完全上翻,支座处主梁不上翻,那么上翻处构造做法是怎样的?[ 本帖最后由 smh1122001 于 2012-5-25 14:25 编辑 ]
框架结构中次梁完全上翻,支座处主梁不上翻,那么上翻处构造做法是怎样的?
[
本帖最后由 smh1122001 于 2012-5-25 14:25 编辑 ]
12楼
我们的做法是按简直梁计算,次梁的钢筋水平伸到主梁另一边后下弯锚入主梁内。
回复
13楼
弹性与屈服 发表于 2013-10-30 17:26 我们的做法是按简直梁计算,次梁的钢筋水平伸到主梁另一边后下弯锚入主梁内。计算时点铰接?
回复
14楼
gzz1982 发表于 2013-11-1 10:34 计算时点铰接?对,边跨的起点点铰接,如果是连续次梁都做反梁的话就还是按连续梁计算。
回复
15楼
不用做节点加强措施,一般通过与板整浇,保证主次梁连接。上翻梁的梁高从板底算起。
回复
16楼
也有此问,顶!
回复
17楼
高手在那里
回复
18楼
同意次梁的钢筋锚入主梁,我们也是这样做的
回复
19楼
次梁按铰支计算,端部面筋应锚入主梁内
回复
20楼
举个例子 屋顶水箱 屋面板一般120mm 次梁上翻200的话 至少还有80mm漏在下面 一道道次梁露在下面 感觉很吓人啊 可是 上翻280mm吧 有感觉到 120mm次梁只能下部锚如主梁了
回复
21楼
还是要铆入主梁,我的个人意见
回复