一层商业排烟,排烟能直接不用排烟井直接排到室外么?
crazysnial
crazysnial Lv.8
2012年05月25日 14:16:27
来自于通风排烟
只看楼主

最近遇到个项目,一层不能自然排烟,需要补设排烟设施,请问能直接排么,不用排烟井,先谢谢啦

最近遇到个项目,一层不能自然排烟,需要补设排烟设施,请问能直接排么,不用排烟井,先谢谢啦
免费打赏
crazy_123456
2012年05月29日 11:26:54
2楼
排烟出口设置在人员稀少背面可以~
回复
nengxiewuqing
2012年05月29日 11:47:11
3楼
能自然排烟也是顺窗户出去,机械的无非是集中点,选择性好点,找建筑空旷点人员稀少的一面设置排烟口就行了
回复
nengxiewuqing
2012年05月29日 11:49:17
4楼
都5年了,才一颗星星,这也太太尴尬了,我要多回复下,嘿嘿
回复
crazysnial
2012年05月29日 12:17:08
5楼
谢谢版主,了解了
回复
crazysnial
2012年05月29日 12:17:51
6楼
谢谢 有道理 第一次接触这类
回复
cjgplx
2012年05月29日 15:15:42
7楼

支持!
回复
junshaobaobao
2012年05月30日 08:20:58
8楼
学习中
回复
baggio914
2012年05月31日 22:44:08
9楼

这位老兄太实在了,加油,但祝你好运,别被扣分,得不偿失啊
回复
zz551554
2012年06月01日 10:51:52
10楼
学习了
回复
cake_01
2012年06月01日 11:03:25
11楼
可以直接排。但排出口的位置布置原则,详见GB50016-2006条文解释9.4.7条,3)款。