请大家帮忙看看进线PT柜是不是有问题
tdqhappy0
tdqhappy0 Lv.10
2012年05月25日 13:48:12
只看楼主

请大家帮忙看看这个图的进线柜的PT计量是不是选错了,图集和手册上都是两线圈的,怎么他是开口五柱式的,后面有一个开口五柱式的啊,进线柜的PT只做计量用,用VV形式的PT就可以了吧,请高手指点!

请大家帮忙看看这个图的进线柜的PT计量是不是选错了,图集和手册上都是两线圈的,怎么他是开口五柱式的,后面有一个开口五柱式的啊,进线柜的PT只做计量用,用VV形式的PT就可以了吧,请高手指点!

未命名.JPG

免费打赏
山峰0511
2012年06月03日 10:26:10
22楼
这个问题各地供电公司要求不一样,有的是三相三线制,有的是三相四线制。根据你的图纸可以看出计量是三相CT,你们那边可能要求三相四线制计量,那样的话计量PT VV接线就不能适用,因为不能提供零线。所以要用三只电压互感器接成星形接线,或用三相五柱式电压互感器。
关于10kV、35kV计量接线方式的问题目前有点乱,没有统一起来,以前一般是三相三线制,现在有向三相四线制发展的趋势。其实这两种接线方式在应用上应该差别不大,但后者造价偏高,而且DL/T5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程6.1.8规定中性点有效接地应采用三相四线制,非有效接地应采用三相三线制
欢迎讨论
回复
fengzhizi200479
2012年06月03日 21:28:48
23楼
图中接线没有错,看各人选择的接线方式了。
不能一概而论
回复

相关推荐

APP内打开